Équilibrage hydraulique du chauffage au sol

  • Erstellt am 01.12.2013 08:41:57

lubu0815

01.12.2013 08:41:57
  • #1
Bonjour forum,

je suis sur le point de la réception de ma maison (construction neuve KFW70) et j’ai encore quelques problèmes avec mon chauffage au sol, j’espère que vous pourrez y voir plus clair.

Pour tester le chauffage au sol (chauffage urbain), j’ai réglé tous les thermostats des pièces (fabricant Berker) au maximum (échelle de 1 à 6). Il ne fait pas froid dans la maison, mais ce n’est pas aussi chaud que je l’aurais imaginé à pleine puissance. La température dans les pièces semble aussi différente. J’ai commandé un thermomètre laser afin de pouvoir mesurer la température du sol, la livraison est encore en cours.

J’ai ouvert les boîtiers de distribution aux étages pour contrôler (voir photo). Les vannes de réglage sont toutes situées sur le retour. Le débit est réglé par des vannes sur l’aller. Mais ici, toutes les vannes sont réglées entre 0 et 0,5 L/min. Je soupçonne qu’un équilibrage hydraulique n’a pas été effectué.

Comment puis-je, en tant qu’acquéreur, tester le chauffage ? Quels documents et justificatifs puis-je demander lors de la prise en charge ?
Comment l’équilibrage est-il réalisé pour un chauffage au sol ?

Merci d’avance !
 

perlenmann

01.12.2013 08:57:49
  • #2
Je dois poser des questions en retour. La photo est-elle récente ? Je ne suis pas un spécialiste du chauffage, mais chez moi, les moteurs de réglage non connectés électriquement bloqueraient le circuit de chauffage. Donc, il n'y aurait pas de puissance de chauffage du tout. Peux-tu enlever les moteurs de réglage ? Alors, un débit complet devrait au moins être présent.
 

lubu0815

01.12.2013 09:01:46
  • #3


Non, la photo n'est pas récente. Désolé pour la confusion ! Tous les moteurs d'actionnement sont connectés électriquement. L'image devait seulement donner un aperçu.
 

€uro

01.12.2013 09:59:41
  • #4
Alors ils sont commandés "fermés" sans courant ! Le plus souvent, c'est aussi possible "ouverts" sans courant !

v.g.
 

€uro

01.12.2013 10:20:30
  • #5
Bonjour,
La température superficielle FB est totalement sans intérêt, car la RT est la grandeur cible et de régulation.
La température OFT ou d’avance nécessaire pour cela dépend du dimensionnement des surfaces chauffantes !
Le soupçon est tout à fait justifié !
Calcul des charges de chauffage y compris les charges de chauffage des pièces selon DIN 12831, en cas de ventilation contrôlée des pièces : plan des débits d’air selon DIN 1946-6 et protocole de mesure, dimensionnement des surfaces chauffantes selon DIN 1264 (chauffage par le sol) et hydraulique !
Par réglage des débits volumiques sur la base du calcul (dimensionnement des surfaces chauffantes). Le planificateur TGA devrait pouvoir répondre si des débitmètres appropriés ont été utilisés ici.
En chauffage urbain, il existe une station de transfert. La quantité d’énergie livrée est mesurée côté primaire, afin que la perte de transfert reste côté utilisateur.

Cordialement
 

lubu0815

01.12.2013 18:36:56
  • #6

OK merci. Quelles possibilités ai-je, en tant que novice, pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation de chauffage ?

Mes thermostats d’ambiance Berker ont une plage de réglage de 1 à 6, ce qui correspondrait à 5-30°. Actuellement, j’ai environ 20° dans toute la maison lorsque tous les régulateurs sont réglés sur 6.
Existe-t-il une température ambiante maximale que le chauffage doit atteindre ?

Le promoteur immobilier m’a présenté le protocole de chauffage de la chape, car j’en avais douté. D’après ce que je comprends, l’équilibrage hydraulique aurait déjà dû être effectué avant le chauffage de mise en service de la chape. Les températures de départ désormais confirmées n’ont probablement été atteintes que dans ma cave, les circuits de chauffage ayant sans doute été à peine chauffés à cause des limiteurs de débit fermés.

Merci beaucoup pour vos informations expertes !
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
30.08.2013Chauffage par le sol et tapis12
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
12.02.2013Chauffage maison individuelle, rénovation chauffage au sol, étanchéité, chaudière à gaz défectueuse19
06.03.2013Bruits de pompe dans le chauffage au sol, pompe dans le salon, nuisance sonore13
24.07.2013Coûts supplémentaires dus au chauffage par le sol11
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
23.06.2016Chauffage urbain oui ou non20
25.11.2017Le chauffage au sol ne chauffe pas - consommation de 20 000 kWh11
04.03.2018Réglage du chauffage au sol - température souhaitée63
30.01.2019Équilibrage hydraulique du chauffage au sol19
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
26.08.2021Prise Berker S1 avec protection enfant13
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
10.11.2021Le chauffage par le sol au sous-sol est-il utile ?60
19.04.2022Maison intelligente pour chauffage au sol dans une maison KfW40+ ?30
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20

Oben