Comment une température élevée de départ de chauffage au sol influence-t-elle les coûts de chauffage ?

  • Erstellt am 15.11.2016 08:58:15

rudiherbert

15.11.2016 08:58:15
  • #1
Bonjour.
Tout d'abord, un grand merci pour votre aide.

Maintenant, ce qui m'intéresserait concernant un chauffage par le sol avec une chaudière à pellets est le suivant.
([Mehrfamilienhaus])

- Une température de départ élevée du chauffage par le sol (par ex. 50 degrés dans un immeuble Kfw des années 70) influence-t-elle la valeur du compteur individuel de chaleur des appartements (valeur kWh), ou "seulement" la consommation des pellets nécessaires ?

Donc, avec une température de départ plus basse, le compteur de chaleur de chaque appartement resterait-il, à usage inchangé (c’est-à-dire réglage du thermostat d’ambiance et conditions météorologiques identiques), aussi élevé que si la température de départ était par ex. 5 degrés plus élevée ?

Le compteur d’énergie thermique mesure uniquement le débit lors du fonctionnement actif du chauffage par le sol. Peu importe si c’est 50 degrés ou 45 degrés qui circulent. Les 45 degrés chaufferaient la pièce à la température souhaitée autant que les 50 degrés. Le débit de quantité devrait être le même ???

Il est clair pour moi que la chaudière à pellets utilise plus d’énergie (de pellets) pour 50 degrés que pour 45 degrés de température de départ.
Donc la quantité de pellets devrait être plus élevée à 50 degrés qu’à 45 degrés de départ.
Et cela se répercuterait alors sur les coûts des différents appartements. Mais pas en chiffres sur le compteur d’énergie thermique, mais parce que la base de calcul est différente.

Est-ce que je comprends cela correctement ?
Merci
 

Alex85

15.11.2016 09:53:13
  • #2
Les compteurs de chaleur produisent finalement une clé de répartition, un indice, pour répartir les coûts causés par le chauffage central. Il s'agit donc de la relation des résultats de mesure entre eux. Les valeurs absolues sont sans intérêt.
 

tomtom79

15.11.2016 10:02:25
  • #3
Quelle est cette logique étrange ! Elle est bien répartie proportionnellement sur toi. Plus de consommation de pellets signifie plus de coûts, ceux-ci sont déterminés pour toi via le compteur de quantité de chaleur.
 

Knallkörper

15.11.2016 10:27:07
  • #4


Le débit volumique est bien sûr plus élevé à 45 °C qu'à 50 °C, si la température ambiante doit être la même.

Une chaudière à pellets fonctionne sûrement en interne à une température bien différente qu’en externe, non ? Cela est réglé par un mélangeur.

Sinon, ce que Alex85 et tomtom79 ont écrit est bien sûr correct. Tous les coûts de chauffage sont calculés (pellets, entretien, etc.) puis répartis proportionnellement entre les locataires, généralement en fonction de la taille du logement et de la consommation mesurée. C'est pourquoi les compteurs doivent « juste fonctionner de la même manière », mais il n’importe pas qu’ils comptent des kilowattheures ou des pommes et des poires.
 

Bieber0815

15.11.2016 10:41:09
  • #5
Un compteur de chaleur mesure la quantité de chaleur ;-), pas (seulement) le débit. Il combine la mesure du débit avec les températures d'aller et de retour pour calculer la quantité de chaleur délivrée.

Avec une puissance constante (température ambiante), une température d'aller élevée conduit soit à un débit plus faible soit à une température de retour plus élevée (ou les deux). La quantité de chaleur et donc la répartition des coûts ne changent pas.

Je ne suis pas sûr. Les brûleurs peuvent facilement produire des températures d'aller encore plus élevées. Ce sont seulement les chaudières à condensation, qui utilisent aussi la chaleur latente des gaz d’échappement, qui sont plus efficaces avec une température d’aller plus basse. Tout dépend donc de l’installation.
 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
01.08.2016Nouveau bail. Le compteur de chaleur du chauffage est sans électricité. Le chauffage fonctionne.11
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
12.11.2016Consommation de granulés extrêmement élevée (200 kg en 3 jours) dans une maison multifamiliale Kfw70 !37
25.11.2017Le chauffage au sol ne chauffe pas - consommation de 20 000 kWh11
01.11.2019Coûts de chauffage extrêmement élevés avec le chauffage par le sol. Mauvais réglage ?13
03.07.2020Compteur de quantité de chaleur nécessaire à chaque étage10
10.08.2020Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat50
31.12.2020Chauffage au sol Danfoss trop chaud15
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
10.01.2022Déterminer la consommation de la pompe à chaleur air-eau à partir de la consommation totale d'électricité45
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124

Oben