Station d'eau douce avec température d'eau chaude fortement fluctuante

  • Erstellt am 15.01.2024 00:14:24

buderus_friwa

15.01.2024 00:14:24
  • #1
Bonjour,

j'ai installé une station d'eau potable (Buderus FS 2) sur un ballon tampon (Buderus PNR750-C).

Malheureusement, la température de l'eau chaude produite par la station d'eau potable fluctue énormément !
En pièce jointe, une photo montre ces fluctuations importantes.
La station d'eau potable produit de l'eau chaude (avec une température de départ du ballon tampon de 70 degrés) allant de 62 degrés Celsius à environ 25 degrés Celsius par moments.
Prendre une douche est un cauchemar lorsque la température de l'eau chaude varie de façon incontrôlée jusqu'à 40 degrés dans les deux sens.

Je peux exclure des causes possibles comme une température du ballon tampon trop basse (elle est constamment élevée à environ 70 degrés).
Le débit de puisage de 8 litres/minute est aussi bien inférieur à la capacité de la Buderus FS 2 de 22 litres/minute.
La température de l'eau froide entrante est également constante. Il n'y avait pas d'autres puisages simultanés.
La pompe primaire dans la station d'eau potable ne signale pas non plus de défaut.

(L'installation complète se compose d'un paquet Buderus Logaplus S94 avec le paquet Logaplus K33/2)

Quelle pourrait être l'origine du problème ? Je suis preneur de toutes les idées. Avec ces fluctuations, la station d'eau potable Buderus est malheureusement totalement inutilisable :-(

Cordialement !

 

RotorMotor

15.01.2024 06:38:29
  • #2
À quel endroit l'eau a-t-elle été prélevée pour le test ?
Depuis quand le problème existe-t-il ?
Un système de circulation est-il installé et actif ?

Un robinet défectueux avec thermostat peut être la cause.
Il ne s'agit pas forcément de celui par où l'eau est prélevée, mais aussi d'un autre quelconque.
Le thermostat laisse alors passer de l'eau froide de manière incontrôlée dans la conduite d'eau chaude.
 

buderus_friwa

15.01.2024 10:01:58
  • #3



Bonjour, un grand merci pour vos questions et idées !

La mesure de l'eau chaude produite ainsi que de la température du tampon de stockage est effectuée directement via les capteurs installés sur la station d'eau sanitaire et a été relevée via le panneau de commande Buderus RC320. De plus, la température de l'eau chaude a été mesurée au point de puisage pour validation (correspondant aux mesures des capteurs).
Il n'y a pas de robinet thermostatique au point de puisage, l'installation de chauffage a environ 1,5 mois. Le problème existe depuis la mise en service de l'installation. Puisque l'installation est toute neuve, une défaillance de la station d'eau sanitaire ou du stockage due à l'entartrage peut être exclue. La circulation d'eau chaude a été désactivée pour le test afin d'éviter les interférences avec la mesure.
Les fortes variations mesurées de la température de l'eau chaude produite par la station d'eau sanitaire sont donc directement visibles à la sortie d'eau chaude de la station.

Ma question est aussi de savoir s'il est vraiment possible qu'une station d'eau sanitaire, malgré une dimension largement suffisante, une température constante élevée du départ du tampon de stockage et une vitesse de puisage constante, puisse présenter de telles fluctuations de performance. +/- 30 degrés me semble inacceptable. Je ne peux pas non plus imaginer que toutes les stations d'eau sanitaire fluctuent ainsi, n'est-ce pas ?

 

buderus_friwa

26.02.2024 14:13:26
  • #4
Bonjour,

une mise à jour :

La cause des fluctuations de la température de l'eau chaude au niveau de l'eau potable fraîche était apparemment de l'air qui s'était accumulé dans le réservoir tampon.

Solution : évacuer l'air du réservoir tampon (par le purgeur situé sur le réservoir tampon) et compléter l'eau via la station de remplissage.
Bien sûr, garder un œil sur la pression maximale à l'aide du baromètre.

J'espère que cela aidera certains la prochaine fois !

Meilleures salutations
 

Sujets similaires
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
14.09.2016Contrôle de l'offre Chauffage/Approvisionnement en eau11
01.02.2017Régler correctement le chauffage47
16.03.2017Longue attente avant l'arrivée de l'eau chaude17
06.06.2017Chauffage au gaz en construction neuve - La solarthermie est-elle nécessaire pour l'eau chaude ?52
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
06.04.2018Programmer les réglages du chauffage pour la nuit48
28.07.2018Chauffage solaire thermique et à pellets, support de chauffage / eau chaude16
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
24.02.2020Station d'eau douce et réservoir tampon : un choix techniquement meilleur ?24
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70

Oben