xMisterDx
31.07.2023 14:45:56
- #1
En gros, tu aurais seulement eu besoin du 5x10² et ensuite installer une sous-distribution dans le [Schuppen]. Supposons que tu mets un disjoncteur 3x32A devant, tu disposeras de 22 kW dans la sous-distribution. On peut toutefois protéger un 5x10², selon le mode de pose, la longueur du câble, etc., également avec 40 ou 50A, alors ta sous-distribution aurait probablement déjà plus de puissance disponible que la liaison principale de la maison. À l'extérieur, merci de poser uniquement du NYY, pas seulement à cause du sol, mais aussi parce que le NYM n'est pas résistant aux UV. Et comme tuyau KG, je prendrais un 100, pas un 10, sinon ça deviendrait vraiment étroit ;)
Tu laisses bien sûr la connexion et la mise en service uniquement à un professionnel électricien.
Tu laisses bien sûr la connexion et la mise en service uniquement à un professionnel électricien.