BobRoss
20.12.2020 19:46:14
- #1
Le fait que la barrière s'arrête sur le plancher en bois et soit collée là avec un joint colle est tout à fait normal et acceptable.
Il aurait également suffi de coller le film sur le sol. Surtout, comment le film devrait-il passer à l'étage inférieur ? Normalement, le plafond repose sur la maçonnerie.
Un collage du film sur les lattes en bois dans cette construction de plafond n'assure absolument aucune étanchéité à l'air. L'air chaud de la pièce peut s'infiltrer à travers des fissures derrière le film collé dans l'isolant. Je considère donc clairement cela comme une erreur d'exécution. Je ne voudrais en aucun cas une telle réalisation. On aurait pu, par exemple, amener le film par le haut jusqu'à la panne, et sous la panne veiller à ce qu'elle soit également reliée de manière étanche à l'air à la construction du mur.