Bau-Schmidt
08.11.2017 19:20:18
- #1
Où est-ce écrit mensuellement ? Il est écrit que cela pourrait ressembler à cela.Cependant, il doit figurer ainsi dans les VDE BGI et dans le contrat que le maître d’ouvrage et l’électricien concluent ensemble.
Théoriquement, la touche de test FI devrait même être actionnée quotidiennement.
Contrôles périodiques
La fréquence des contrôles périodiques dépend des dispositions de l’évaluation des risques, l’étendue selon les dispositions de la VDE 0105-100.
Note :
L’établissement des délais de contrôle pourrait par exemple ressembler à ceci :
Quotidiennement - Activation de la touche de test du dispositif à courant résiduel par l’utilisateur
Mensuellement - Contrôle métrologique du dispositif à courant résiduel par une personne compétente
Semestriellement - Mesure des résistances d’isolement et contrôle des connexions du conducteur de protection par une personne compétente
Toute installation électrique doit être contrôlée avant la mise en service, après modification et après réparation ainsi qu’à intervalles appropriés par un électricien qualifié (§ 5 BGV A3 ou § 5 GUV-V A3). Les contrôles doivent être documentés.
Le contrôle d’un tableau électrique de chantier sert à la sécurité au travail et à la protection contre les accidents électriques. Pour le contrôle des tableaux électriques de chantier, les normes et réglementations suivantes doivent être observées :
[*]VDE 0100-704
[*] VDE 0100-600
[*] VDE 0105-100
[*] BGI 608
[*] VDE 0660-501