Bau-Schmidt
08.11.2017 19:20:18
- #1
¿Dónde dice mensualmente? Allí dice que podría ser así.Pero debe ser así, está estipulado en los VDE BGI y en el contrato que el propietario y el electricista deben celebrarlo juntos.
Teóricamente, incluso se debería accionar diariamente el botón de prueba del interruptor diferencial.
Pruebas de repetición
La frecuencia de las pruebas de repetición se determina según las disposiciones en la evaluación de riesgos, y el alcance según las disposiciones en VDE 0105-100.
Nota:
Establecer los plazos de prueba podría parecerse a lo siguiente:
Diariamente - Accionar el botón de prueba del dispositivo de corriente residual por el usuario
Mensualmente - Prueba técnica del dispositivo de corriente residual por una persona capacitada
Semestralmente - Medición de la resistencia de aislamiento y comprobación de las conexiones del conductor de protección por una persona capacitada
Toda instalación eléctrica debe ser comprobada antes de su puesta en marcha, tras modificaciones y reparaciones, así como en intervalos de tiempo adecuados por un electricista cualificado (§ 5 BGV A3 o § 5 GUV-V A3). Las pruebas deben ser documentadas.
Porque comprobar un cuadro de distribución provisional sirve para la seguridad laboral y la protección contra accidentes eléctricos. Para la comprobación de cuadros de distribución provisional deben observarse las siguientes normas y reglamentos:
[*]VDE 0100-704
[*] VDE 0100-600
[*] VDE 0105-100
[*] BGI 608
[*] VDE 0660-501