Faut-il isoler une fondation en bande?

  • Erstellt am 23.01.2021 18:21:09

M. Gerd

23.01.2021 18:21:09
  • #1
Bonjour à tous,

Nous avons une dalle avec une fondation en bande et le système d'isolation thermique par l'extérieur (WDVS) ne va "que" jusqu'à la moitié de la dalle. On dit habituellement que l'isolation devrait descendre jusqu'à 80 cm sous la terre. Mon conducteur de travaux pense que, avec notre structure de sol, ce n'est pas nécessaire et qu'il n'y aurait pas de pont thermique. Il a dit qu'il existe des indications sur la profondeur à laquelle le froid pénètre dans l'édifice et que cela serait suffisant. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut le confirmer ?




La couche de calage n'est pas une couche isolante, mais une pierre normale.

Je suis un peu partagé, car d'une part le conducteur de travaux l'a explicitement prévu ainsi, mais d'autre part on dit qu'il faut isoler jusqu'en bas.
 

Jann St

18.02.2021 10:59:49
  • #2
Salut,

ces choses sont normalement réglées dans un calcul selon l'ordonnance sur les économies d'énergie.
Si ton dessin est correct, et que vous n'avez pas d'isolation sous la dalle, j'affirme que l'absence de la couche d'ISO-Kimmschicht est déjà une erreur.
Je ne souhaite pas juger ici si l'isolation doit être tirée jusqu'à 80 cm. Je pense que cette affirmation n'est pas universelle, mais plutôt la "voie sûre". Selon mon ressenti personnel, je l'aurais aussi tirée plus bas, mais je ne peux te donner une déclaration techniquement fondée que lorsque je me serai renseigné en conséquence.

Mais pour moi, il est clair que le froid du sol pénètre de toute façon dans la maçonnerie par le béton armé (que ce soit la dalle ou la fondation) et que vous aurez là, de mon point de vue, un problème.

Tu écris "Le chef de chantier a planifié ça" - le chef de chantier est-il un architecte ? Qui fait la planification ?

Je peux seulement dire ceci : si l'on me présentait cette planification dans ma fonction de chef de chantier, j'aurais émis une remarque de réserve.

Cordialement, Jann
 

parcus

18.02.2021 11:24:24
  • #3
Quelle bêtises, un pont thermique se forme toujours.
Soit le détail est conforme à la DIN 4108 Annexe 2 et l’équivalence est prouvée dans la preuve de la réglementation sur l’économie d’énergie / loi sur l’énergie des bâtiments,
soit le pont thermique est calculé.

Même la catégorie A selon la DIN 4108 Annexe 2 pénètre encore de 50 cm dans le sol, même si aucun système d’isolation thermique par l’extérieur n’est utilisé.
Extrait du certificat d’équivalence PSI-Therm.

 

Sujets similaires
24.12.2015Maison individuelle, règlement sur l'économie d'énergie 2016, le promoteur recommande une isolation supplémentaire - est-ce judicieux ?39
24.03.2016Comment obtenir des informations telles que l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ?14
30.03.2016L'enveloppe thermique de la maison14
11.09.2016Dalle de sol - structure/isolant etc. - expériences s'il vous plaît !10
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12
27.11.2016Double isolation sous et au-dessus de la dalle de sol ?10
19.07.2017Comment contourner l'ordonnance sur les économies d'énergie et éviter la folie administrative ?161
24.12.2017Donation de maison - Appliquer le règlement sur les économies d'énergie - Respecter les exigences11
06.02.2018Le pare-vapeur est dans une position brunâtre, l'isolation est humide27
26.02.2018Isolation sous dalle de plancher en béton armé KFW5520
15.11.2018Est-il judicieux d'utiliser un matériau pour un mur extérieur sans isolation ?11
09.02.2019Dalle de sol avec fondation en bande et jupe antigel23
01.07.2019KFW 55 - Isolation sous la dalle de sol37
02.02.2020Isolation sous la dalle de béton - Est-ce judicieux ? Expériences39
18.04.2021Installation ultérieure d'un volet roulant dans un ITE26
09.07.2021Construire selon l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KfW5543
17.01.2023Étanchéité de la jonction entre la dalle de sol et le mur contre le sol15
25.10.2023La construction du mur ou du sol de la cave est-elle correcte ainsi ?11
29.04.2025Isolation de la dalle de sol au sous-sol avec pierre thermique12

Oben