Dimension système de ventilation centrale

  • Erstellt am 09.10.2016 13:04:27

McEgg

09.10.2016 13:04:27
  • #1
Nous allons avoir une installation de ventilation centrale de Zehnder. Je pense à la "Zehnder comfoair Qxxx", car je vais également réaliser une installation KNX.
L'installation est disponible en trois versions :

- jusqu'à 350 m³/h
- jusqu'à 450 m³/h
- jusqu'à 600 m³/h

La maison fera environ 170 m² de surface habitable et nous sommes actuellement 3 personnes (un autre enfant n’est pas exclu).
Laquelle des trois installations choisiriez-vous ? Elle ne doit évidemment pas toujours fonctionner à plein régime, mais ne doit pas non plus être surdimensionnée.
 

Saruss

09.10.2016 17:02:16
  • #2
Cela dépend aussi de la perte de pression dans le réseau de tuyauterie, combien l'installation peut vraiment fournir selon les réglages. Je pense que la 350 pourrait aller, mais elle devrait alors fonctionner plutôt en réglage élevé, donc mieux vaut prendre une taille au-dessus pour la réserve et éventuellement un fonctionnement un peu plus calme (on ne remarquera une différence qu'en mode élevé/intensif).
[van unterwegs]
 

Mycraft

09.10.2016 17:42:42
  • #3
Pareil ici... pour 170m², je compterais aussi sur la 450, la 350 fonctionnerait probablement sinon plus souvent à pleine charge.
 

Bieber0815

10.10.2016 07:59:34
  • #4
Au regard de la surface habitable, l’appareil 350 devrait suffire. Quel taux de renouvellement d’air est recherché ? Quel est le volume construit ? Quelle est l’étanchéité de la maison ? Je ne recommanderais pas une surdimensionnement.
 

Saruss

10.10.2016 08:41:05
  • #5
Pour la ventilation contrôlée des logements, une surdimension n’est pas du tout un problème contrairement au chauffage, car chaque ventilation contrôlée des logements peut être réglée sans palier. Jusqu’à 350 m3 signifie cependant que, au niveau maximal, avec (généralement une résistance des conduits bien trop faible supposée) cette performance est juste atteinte, c’est-à-dire que l’appareil doit déjà être réglé assez haut pour la ventilation nominale et vraiment au maximum pour l’intensive, ce qui peut alors aussi être audible.
Il existe des réglementations concernant le taux de renouvellement d’air et la perméabilité minimale de la maison est également fixée.
[de unterwegs]
 

andimann

10.10.2016 10:06:13
  • #6
Salut,

l'argument selon lequel une "petite installation fait plus de bruit avec un débit élevé" revient souvent. Si les graphiques sur la page Zehner sont corrects, tu n'as pas à t'inquiéter. Les valeurs de bruit pour l'installation 350 et 450 ne diffèrent (à pression égale) que de manière marginale. Et les pressions sont (également) déterminées par les diamètres des tuyaux installés. Autrement dit, si tu montes simplement une installation 450 au lieu d'une 350 dans une installation par ailleurs identique, tu ne remarqueras pas de grande différence.

Bien à toi,

Andreas
 

Sujets similaires
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
23.09.2016Quel pressostat prévoir pour l'arrêt de la ventilation résidentielle contrôlée ?25
27.07.2017Installer des conduits de ventilation contrôlée pour l'habitat sans sous-sol ?12
10.06.2019Ventilation contrôlée des logements - Le stade 7 sur 9 est-il une conception acceptable ?22
04.11.2018Ventilation contrôlée des espaces de vie Air sec - L'humidificateur est-il la bonne solution ?31
10.02.2018Ventilation contrôlée de l'habitat ou installation photovoltaïque ? Recherche d'aide à la décision, avantages et inconvénients18
26.04.2018Ventilation contrôlée des logements - À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?30
29.11.2021Ventilation résidentielle contrôlée avec échangeur thermique à enthalpie ou rotatif25
17.08.2021Coûts de la maison par niveau KFW par m²32
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47

Oben