je viens de rechercher notre calcul de ventilation d'appartement (il nous a été remis)
toutes les valeurs sont approximatives et uniquement indicatives :
paramètres : situation normale, unité d'utilisation à 0-15 m au-dessus du niveau du terrain, protection thermique élevée (neuf), zone venteuse vent fort (30-40 km vers la mer du Nord)
volume à ventiler : 315 m³ (126 surface au sol x 2,5)
débit volumique d'air pour la protection contre l'humidité 45 m³/h (malheureusement, il n'est pas indiqué comment cette valeur a été calculée)
et cela détermine la dimension de l'installation de ventilation :
ventilation protection contre l'humidité (absence) 55 m³/h
ventilation nominale (niveau 2/3) 185 m³/h
ventilation intensive 240 m³/h
on peut en déduire qu'il faut environ 0,6 du volume hors d'eau par heure comme puissance nominale (au moins pour la taille de la maison). pour une maison de 170 m² multiplié par 2,5 (450 m² * 0,6 = 270 m³/h puissance nominale nécessaire) cela correspond au comfoair niveau 6 sur 8 et une consommation de 105 watts. c'est déjà pas mal... le comfoair 550 consomme 69 watts à 265 m³/h seulement. cela fait une différence de 35 watts/heure. pour 8760 heures par an cela représente environ 300 kWh d'économie. au prix de l'électricité proche de 30 centimes cela revient à environ 90 euros par an.
et c'est précisément là que réside l'avantage des plus grandes installations. elles fonctionnent tout simplement plus efficacement avec ces débits d'air.
ah oui : si vous voulez la KFW avec l'installation de ventilation, quelqu'un doit de toute façon la régler (ou tu as besoin d'un appareil de mesure de volume et aussi d'un plan indiquant combien d'air doit sortir de quelle ouverture). sinon, il y a plus d'air qui sort des conduits les plus courts vers l'installation de ventilation que de la conduite la plus longue. et si ce n'est pas correctement réglé, le conseiller KFW refusera à la fin de la construction.
j'espère avoir pu aider un peu