Dimension système de ventilation centrale

  • Erstellt am 09.10.2016 13:04:27

McEgg

10.10.2016 18:48:57
  • #1
Merci pour vos réponses. Je ne peux pas dire quel taux de renouvellement d'air est visé. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'air frais et de bonne qualité sans devoir ouvrir les fenêtres et sans avoir trop d'humidité dans la maison. Si possible, je ne veux pas non plus entendre l'installation, donc elle ne devrait pas fonctionner à pleine puissance. Mais bon, l'affirmation est que les 350 devraient être suffisants. Les 600 sont alors probablement surdimensionnés. Je vais voir quelle est la différence de prix entre 350 et 450, puis décider.
 

Payday

11.10.2016 14:09:05
  • #2
Nous avons la comfoair 350 pour une maison de 125 m². La ventilation fonctionne normalement au niveau 2 sur 3, ce qui correspond chez nous à environ 40-50 % de la puissance. Pour une maison de 170 m², l’installation serait probablement un peu trop petite. L’installation devrait plutôt fonctionner dans une plage basse, car à la puissance nominale elle consomme nettement plus d’électricité ! Les appareils plus grands ont apparemment aussi une roue à aubes plus grande. En gros, la taille importe relativement peu, car une sous-dimension n’est pas un problème majeur. L’air est quand même renouvelé, juste un peu moins. D’un autre côté, la version plus grande ne coûte pas beaucoup plus cher, donc autant prendre directement une taille au-dessus et c’est tout.
 

Alex85

11.10.2016 14:50:27
  • #3
Le supplément s'élève à environ 20-25 %, respectivement quelques centaines d'euros, par rapport au modèle Q450. En ce sens, il vaut déjà la peine de dimensionner l'installation de manière appropriée.
 

andimann

11.10.2016 16:03:52
  • #4
Salut,



quelques centaines d'euros me conviendraient même, il y a actuellement environ 650 € d'écart.
2070 euros pour le 350
2720 euros pour le 450.

C'est une hausse de près de 30 %. Et cela pour que le grand fasse 1 dB(A) de moins ? La consommation électrique est également quasiment identique.

Si quelqu'un voit moins cher, je vous prie de m'envoyer un MP, car je devrais aussi commander bientôt...

Cordialement,

Andreas
 

Payday

11.10.2016 19:39:53
  • #5
je viens de rechercher notre calcul de ventilation d'appartement (il nous a été remis)

toutes les valeurs sont approximatives et uniquement indicatives :
paramètres : situation normale, unité d'utilisation à 0-15 m au-dessus du niveau du terrain, protection thermique élevée (neuf), zone venteuse vent fort (30-40 km vers la mer du Nord)

volume à ventiler : 315 m³ (126 surface au sol x 2,5)
débit volumique d'air pour la protection contre l'humidité 45 m³/h (malheureusement, il n'est pas indiqué comment cette valeur a été calculée)

et cela détermine la dimension de l'installation de ventilation :
ventilation protection contre l'humidité (absence) 55 m³/h
ventilation nominale (niveau 2/3) 185 m³/h
ventilation intensive 240 m³/h

on peut en déduire qu'il faut environ 0,6 du volume hors d'eau par heure comme puissance nominale (au moins pour la taille de la maison). pour une maison de 170 m² multiplié par 2,5 (450 m² * 0,6 = 270 m³/h puissance nominale nécessaire) cela correspond au comfoair niveau 6 sur 8 et une consommation de 105 watts. c'est déjà pas mal... le comfoair 550 consomme 69 watts à 265 m³/h seulement. cela fait une différence de 35 watts/heure. pour 8760 heures par an cela représente environ 300 kWh d'économie. au prix de l'électricité proche de 30 centimes cela revient à environ 90 euros par an.

et c'est précisément là que réside l'avantage des plus grandes installations. elles fonctionnent tout simplement plus efficacement avec ces débits d'air.

ah oui : si vous voulez la KFW avec l'installation de ventilation, quelqu'un doit de toute façon la régler (ou tu as besoin d'un appareil de mesure de volume et aussi d'un plan indiquant combien d'air doit sortir de quelle ouverture). sinon, il y a plus d'air qui sort des conduits les plus courts vers l'installation de ventilation que de la conduite la plus longue. et si ce n'est pas correctement réglé, le conseiller KFW refusera à la fin de la construction.

j'espère avoir pu aider un peu
 

McEgg

11.10.2016 20:32:28
  • #6
Merci pour l'info. Cela aide en tout cas.
 

Sujets similaires
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
08.07.2012Système de ventilation / d’extraction KfW 7010
22.11.20151 an système de ventilation, clarté, faits, coûts d'électricité36
19.06.2015Construire selon KFW 70 ou l'ordonnance sur les économies d'énergie de 201442
16.01.2016Norme KfW-70 non atteinte (bungalow)21
16.03.2016Cheminée non autorisée à partir du 01.04.16 dans KFW 55 ?19
19.09.2016LWZ 170 ou comfoair 35015
13.10.2016Quel concept de chauffage pour une nouvelle construction sans système de ventilation ?21
19.01.2018Système de ventilation contrôlée pour logement - guide de décision31
04.03.2018Système de ventilation centralisé ou décentralisé - Qui a de l'expérience ?42
31.05.2018Pompe à chaleur air-eau avec système de ventilation contre pompe à chaleur sol avec système de ventilation15
16.02.2019Fenêtres embuées malgré le système de ventilation49
06.09.2019N'est-il plus permis d'ouvrir les fenêtres avec un système de ventilation ?15
18.04.2021KfW 55 - Système de ventilation oui/non ? - Expériences222
09.09.2021Financement KFW 55 EE - Nouvelle construction épaisseur des briques/système de ventilation ?25
17.08.2021Coûts de la maison par niveau KFW par m²32
29.03.2024Abaisser le niveau KfW - impact sur le montant du prêt ?13

Oben