Écart des valeurs réelles par rapport aux valeurs planifiées

  • Erstellt am 13.01.2020 16:03:04

Yosan

13.01.2020 22:37:14
  • #1

Je n’ai aucune idée de ce qu’il en est exactement légalement, mais C’EST une énorme différence. Partout où nous avons mesuré précisément, les maçons ont travaillé avec une précision d’environ 0,5 cm... c’est donc possible quand on veut, je ne peux donc pas imaginer qu’un écart aussi important soit encore acceptable.
 

Fuchur

13.01.2020 23:47:48
  • #2
Je n'ai pas mesuré chaque mur chez nous, mais là où nous avons pris les mesures, l'écart était généralement inférieur à <4mm, le plus grand écart trouvé étant d'environ 6mm. Pour les écarts mentionnés par le TE, j'aurais surtout peur que les murs soient également de travers.
 

hanse987

13.01.2020 23:50:33
  • #3
DIN 18202 - Tolérances dans la construction en hauteur

La norme où tout devrait être contenu.
 

Vicky Pedia

14.01.2020 08:52:56
  • #4
Les tolérances admissibles en bâtiment sont réglementées par la DIN 18202. Le tableau 1 traite des tolérances de gros œuvre. Dans ton cas, une déviation de 16 mm est autorisée. Il faudrait maintenant discuter si une démolition est proportionnée et pourquoi l'erreur n'a pas été détectée dès la mise en place.
 

Oakland

14.01.2020 11:13:49
  • #5


Peut-être que tout est simplement plus petit, donc proportionnel. Je me demande alors : combien d'argent en béton et en fer économise-t-on en tant que constructeur brut en euros ?

Un initié a raconté une fois qu'un grand atelier de service automobile remplissait toujours, selon la voiture, 100 à 300 ml d’huile de moins que ce qui était indiqué. Avec des prix au litre de 30 euros pour de l'huile premium, cela représente plusieurs milliers d'euros par an.

Que des ennuis !
 

Vicky Pedia

14.01.2020 13:03:07
  • #6
Tu devrais en profiter pour vérifier les dimensions extérieures et les dimensions intérieures importantes. Ensuite, on pourra parler des économies, mais surtout de la dépréciation. Contacte-moi simplement.
 

Sujets similaires
22.12.2015Remise de la maison même si tout n'est pas terminé ?16
30.04.2017Chape posée trop haut - hauteur de la pièce donc plus basse11
13.11.2017Distance entre les portes et les sols 25 mm17
07.01.2020Tolérances dans la construction21