Desviación de los valores reales respecto a los valores planificados

  • Erstellt am 13.01.2020 16:03:04

Yosan

13.01.2020 22:37:14
  • #1

No tengo idea de cómo es exactamente legalmente, pero ESTO es una gran diferencia. Donde hemos medido con precisión, los albañiles han trabajado con una precisión de aproximadamente 0,5 cm... por lo que es posible si se quiere, por eso no puedo imaginar que una desviación tan grande aún esté dentro del marco.
 

Fuchur

13.01.2020 23:47:48
  • #2
No he medido cada pared en nuestra casa, pero donde hemos trabajado, la desviación generalmente fue menor de <4mm, la desviación más grande encontrada fue de alrededor de 6mm. Con las desviaciones mencionadas por el TE, principalmente tendría miedo de que las paredes también estén torcidas.
 

hanse987

13.01.2020 23:50:33
  • #3
DIN 18202 - Tolerancias en la construcción de edificios

La norma donde debería estar todo.
 

Vicky Pedia

14.01.2020 08:52:56
  • #4
Las tolerancias admisibles en la construcción en altura están reguladas en la DIN 18202. La tabla 1 trata sobre las tolerancias en la construcción en bruto. En tu caso, se permiten desviaciones de 16 mm. Ahora habría que discutir si una demolición es proporcional y por qué el error no se detectó ya al iniciar.
 

Oakland

14.01.2020 11:13:49
  • #5


Quizás todo sea más pequeño, es decir, proporcional. Entonces me pregunto: ¿Cuánto concreto y hierro se ahorra en euros como constructor en bruto?

Un conocedor contó una vez sobre un gran taller de servicio de vehículos, donde siempre, según el coche, se echan entre 100 y 300 ml menos de aceite que lo indicado. A precios de litro de 30 euros por aceite premium, esto suma varios miles de euros al año.

¡Solo problemas!
 

Vicky Pedia

14.01.2020 13:03:07
  • #6
Deberías aprovechar la ocasión y comprobar las medidas exteriores y las medidas interiores importantes. Entonces se puede hablar de ahorro, pero mucho más importante de la depreciación. Simplemente ponte en contacto.
 