实际值与计划值的偏差

  • Erstellt am 2020-01-13 16:03:04

Yosan

2020-01-13 22:37:14
  • #1
不太清楚法律具体是怎么规定的,但这可是个很大的差距。我们每次精确测量时,泥瓦匠的误差大约只有0.5厘米……所以如果愿意是可以做到的,因此我无法想象这么大的偏差还能在合理范围内。
 

Fuchur

2020-01-13 23:47:48
  • #2
我没有测量我们这里的每一面墙,但在我们施工的地方,偏差通常小于4毫米,最大的偏差约为6毫米。对于TE中提到的偏差,我特别担心墙壁是否也歪斜。
 

hanse987

2020-01-13 23:50:33
  • #3
DIN 18202 - 高层建筑中的公差

这是应该包含所有内容的标准。
 

Vicky Pedia

2020-01-14 08:52:56
  • #4
高层建筑中的允许公差由DIN 18202规范规定。表1涉及结构阶段的公差。在你的情况下,允许有16毫米的偏差。现在需要讨论的是,拆除是否合理,以及为何该错误没有在施工开始时就被发现。
 

Oakland

2020-01-14 11:13:49
  • #5


或许一切都缩小了,也就是成比例。我想知道:作为初建者,这样能节省多少欧元的混凝土和钢筋?

一位内部人士曾经讲过一家大型汽车服务公司,根据不同车型,总是比标明的少加100到300毫升机油。以每升30欧元的高档机油价格计算,每年能节省几千欧元。

只有麻烦!
 

Vicky Pedia

2020-01-14 13:03:07
  • #6
你应该借此机会检查一下外部尺寸和重要的内部尺寸。这样就可以讨论节省的问题,但更重要的是讨论贬值的问题。随时联系我。
 