Défauts lors de l'installation de l'acier

  • Erstellt am 06.05.2012 07:05:15

Windmuehle

06.05.2012 07:05:15
  • #1
Hier, gestern, mon conseiller en construction a comparé les photos avec les plans de l’ingénieur structure et a constaté ce qui suit.

Plafond au-dessus du sous-sol
Armature d’encadrement et de linteau de fenêtre en acier manquante
Il a été constaté que dans le plafond au-dessus du sous-sol, l’armature d’encadrement et de linteau de fenêtre conformément au plan structure ST5 coupe 4-4 et 5-5 est absente (une photo à l’appui est disponible).

Dalle de sol
Pour la dalle de sol, les tapis de support Q 424 A (D=9,00mm) et Q 524 A (D=10,0mm) devaient être installés. Ce qui a été installé : Q 257 A (D=7,0mm). Comme acier rond, un diamètre de 12,00 mm devait être installé, mais un diamètre de 10,00 mm a été installé.
(Preuve : bon de livraison, photos de la plaque signalétique de l’acier).

Voici mes questions techniques :


    [*]Quels dommages peuvent survenir
    [*]La structure est-elle suffisante
    [*]Quelle dépréciation doit être appliquée respectivement


Autres questions :


    [*]Jusqu’à quand dois-je signaler le défaut au plus tard
    [*]À partir de quel moment puis-je retenir de l’argent lors de mon paiement par acomptes
 

Bauexperte

06.05.2012 12:26:08
  • #2
Bonjour,


Si ton conseiller en construction n'a pas de formation d'ingénieur, tu devrais faire preuve de prudence avec les évaluations liées à la statique.



Demande au statique responsable ; c'est la démarche la plus honnête.

Parfois, on peut remplacer "a" par "b", parfois non. Personne ici ne pourra (ou ne voudra) te répondre à ce sujet ; ce n'est pas pour rien qu'un ingénieur structure signe de son nom de manière responsable.

Cordialement
 

Bibo

30.06.2012 15:08:50
  • #3
Bonjour Windmuehle,

indépendamment de la charge de la dalle, la restriction de la largeur de fissure due aux contraintes est exigée par la DIN 1045-1 2008 (norme pour la construction en béton armé) selon le paragraphe 11.2.
Je suppose que seuls en haut et en bas dans la dalle une seule Q 257 A est posée,
en fonction de l'épaisseur de la dalle et de la qualité du béton utilisée, il sera
presque impossible de respecter la preuve des fissures dues aux contraintes.
Par ailleurs, la DIN 1045-1 exige également une preuve des fissures dues à la charge,
ce qui ne peut être répondu ici sans le dossier de calcul.
Dans toute construction en béton apparaissent des fissures, il s'agit seulement de savoir quelle sera leur taille, c'est pourquoi la preuve de la limitation de la largeur des fissures est fournie, cette preuve doit
garantir la durabilité de l'ouvrage sur une durée d'utilisation de 70 à 100 ans,
par exemple contre les dégâts de corrosion des armatures.
Ceci n'est qu'un aspect partiel, la preuve de la sollicitation en flexion de la dalle sous la charge
du bâtiment doit bien sûr également être calculée et couverte par l'armature,
un calcul structurel existe-t-il ?
À mon avis, il y a déjà un défaut important ici.
 

Sujets similaires
18.09.2012Construction d'une dalle de base avec jupe antigel mais sans fondation10
31.05.2015Tuyau d'eaux usées coulé dans la dalle de sol au mauvais endroit29
15.08.2016Le constructeur en travaux publics contredit le statique27
03.08.2016Ingénieur structure et certification KfW5512
15.08.2016Dalle de sol retirée ultérieurement, armature visible22
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
11.10.2016Coffrage / Armature visible31
06.10.2016Dalle de sol avec des défauts ?22
18.08.2017Dalle de sol prête - superviseur de chantier absent20
06.09.2018Dalle de sol sur pente légère pour maison individuelle avec sous-sol11
18.07.2019L'isolation sous la dalle doit-elle atteindre le coffrage ?14
17.08.2019Dalle de base - Acier d'armature qui dépasse12
28.10.2019Dalle de fondation - armature visible sur le côté15
17.04.2024Le mur n'est pas de niveau sur la plaque de base ou dépasse de 2 cm26
16.04.2020Couler la dalle de sol en sections ?19
14.08.2020Cellier à pommes de terre - dalle de sol - construction25
17.10.2020La dalle a été coulée trop grande - elle a maintenant été raccourcie - est-ce que c'est correct ?48
05.12.2021Coût de l'ingénieur structure pour maison individuelle23
04.09.2021Ingénieur structure non pour la réception provisoire, et maintenant ?21
29.02.2024Dalle de fondation avec fibres polymères et moins d'armature en acier23

Oben