Interprétation correcte de la pompe à chaleur

  • Erstellt am 06.04.2023 12:49:07

psphil01

06.04.2023 12:49:07
  • #1
Bonjour membres du forum,
Je lis assidûment de nombreux messages depuis un certain temps, mais je souhaite tout de même republier ma question pour être bien sûr.
Je souhaite passer d'une chaudière à gaz à condensation à une pompe à chaleur. Je pensais initialement à une géothermie, mais d’une part on trouve depuis environ un an peu d’entrepreneurs spécialisés dans le forage pour cela, d’autre part mon installateur de chauffage me le déconseille car ma consommation d’énergie serait trop faible. C’est sans doute économiquement juste, toutefois je ne voulais pas avoir un appareil « bruyant » comme ça sur ma propriété. Ces dernières inquiétudes viennent d’être levées, ce sera donc une pompe à chaleur air-eau, et on m’a proposé la plus petite variante de la série Vaillant Arotherm plus 35/6. Mon incertitude vient du fait qu’il s’agit d’une maison individuelle avec 180 m² de surface habitable chauffée. Quelques autres données :
Année de construction 2014, Kfw 55, 2 m² de solaire thermique, ventilation centrale contrôlée (c’est-à-dire que les fenêtres restent généralement fermées), chauffage au sol. Consommation actuelle de gaz par an environ 1000 mètres cubes. Température de confort 22°, la nuit 21°. 2 adultes, 2 enfants. Il fait tendance plutôt plus chaud que 22°, nous nous sentons donc bien au chaud.
Une autre nouveauté est prévue : une installation photovoltaïque sera posée sur le toit (si Dieu le veut et que mon stockage est enfin disponible) avec une puissance crête de 17 kW + une batterie de 14 kW. Nous avons déjà une voiture électrique, une seconde viendra certainement un jour, nous les rechargeons toutes les deux sur la borne de recharge à domicile.

J’espère que ces données suffisent pour une évaluation, je ne suis simplement pas sûr de ce qui se passerait si la 35/6 était sous-dimensionnée. Est-ce qu’il ferait alors froid, ou est-ce que je consommerais « seulement » plus d’électricité ? J’ai compris qu’il ne faut pas surdimensionner à cause des cycles courts, mais dois-je aussi m’inquiéter dans le cas inverse ?

Merci pour toute aide, si d’autres points sont nécessaires pour une évaluation, merci de me le dire.
Bonne chance
Philipp
 

RotorMotor

06.04.2023 14:32:32
  • #2
Selon la valeur calorifique de votre gaz, cela devrait être environ 10 MWh.
Il est difficile de dire si le petit modèle suffira. Cela pourrait fonctionner.
Mais pourquoi ne pas prendre un numéro plus grand ? Il coûte à peine plus cher et peut, à ma connaissance, moduler vers le bas tout aussi bien.
Où serait l'emplacement par rapport au bruit ?

Normalement, cette pompe à chaleur air-eau est installée avec une station hydraulique avec une résistance électrique de 9 kW.
Elle peut prendre le relais s'il fait trop froid. Cela coûte alors assez cher en électricité, mais on ne risque pas d'avoir froid. ;-)
 

Tolentino

06.04.2023 14:39:08
  • #3
Chez Vaillant, il faut toujours faire attention à la puissance de la pompe. Je pourrais imaginer que ce sera juste avec la petite ? En fait, j'ai dû prendre la 75 au lieu de la 55 uniquement à cause de la puissance de la pompe.
 

psphil01

06.04.2023 17:59:45
  • #4


Oui, je pensais aussi que la modulation à la baisse devrait être possible de la même façon avec le modèle 55. Avec les mêmes dimensions. Je vais en parler de toute façon, merci d’avance !
L’installation serait à l’extérieur, devant la buanderie, à environ 20 cm de la façade de mon bâtiment. De là, la distance en ligne droite jusqu’à chaque voisin est de plus de 10 m, plus une haie persistante. Comme nous garderons les fenêtres fermées en hiver, je suppose qu’il n’y aura pas de gêne sonore. Le mur est orienté au nord, les chambres des enfants sont au sud, la nôtre à l’ouest. Dois-je encore prendre autre chose en compte ?
 

psphil01

06.04.2023 18:07:19
  • #5


Merci déjà pour le conseil, je vais demander. L'analyse de conception me sera envoyée la semaine prochaine, ils l'ont probablement faite aussi avec l'outil Vaillant, je suppose.
Voici les parties de l'offre, peut-être qu'on peut en tirer encore quelque chose.
 

k-man2021

06.04.2023 21:32:54
  • #6
Si tu voulais en fait de la géothermie, fais une recherche sur le mot-clé [Ringrabenkollektor]. C'est un capteur de surface sans problème, qui est installé dans des tranchées selon un certain schéma en boucle. Comme la terre est plus chaude que l'air en hiver, le coefficient de performance annuel est généralement meilleur que celui d'une pompe à chaleur air-air.
 

Sujets similaires
25.06.2020Pompe à chaleur aérienne ou utiliser le gaz et le solaire ?300
23.10.2015Chauffage de maison préfabriquée : Gaz / Pompe à chaleur air / Chauffage au sol22
29.06.2016Expériences avec les pompes à chaleur à gaz ou à air ?44
24.02.2017LWW, expériences sur les coûts d'exploitation du gaz ou de la géothermie35
07.11.2021Maison individuelle neuve - pompe à chaleur gaz ou air + photovoltaïque + stockage ?168
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Coût d'entretien Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Hauteur ok ?20
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19