Est-ce que Hoval a un échangeur rotatif ?

Es-tu lié à l'artisan à cause de la GÜ ou quelque chose comme ça ?
 

Mycraft

28.11.2015 09:28:30
  • #2


LOL c'est vraiment la blague de la journée...
 

merlin83

28.11.2015 10:23:14
  • #3

G

Exact, un échangeur rotatif. Je ne suis lié à aucun artisan et je peux choisir librement.
 

Mycraft

28.11.2015 10:33:30
  • #4
[B]Échangeur de chaleur à plaques (échangeur de chaleur à flux croisé, échangeur de chaleur à flux inverse)[/B]
Dans tous les échangeurs de chaleur à plaques, l’air est dirigé à travers un paquet de plaques parallèles et fines (toujours alternées entre un niveau d’air d’alimentation et un niveau d’air d’extraction). L’énergie est transférée de l’air chaud à l’air froid via la plaque conductrice de chaleur.

+ Pas de pièces mobiles, peu d’entretien
+ Construction simple
+ Séparation rigoureuse de l’air d’alimentation et de l’air d’extraction, pas de mélange
- Des précautions contre le gel doivent être prises (par exemple, préchauffage électrique de l’air d’alimentation ou échangeur géothermique), sinon la condensation peut provoquer du gel

Échangeur rotatif :
Dans cette technique, un rotor composé de nombreux canaux parallèles à l’axe de rotation tourne (apparence similaire au carton ondulé, mais en tôle ou film fin résistant à la corrosion). Chaque canal a donc la longueur de l’épaisseur du rotor. La moitié du rotor (par exemple en haut) est traversée par l’air d’extraction, l’autre moitié (par exemple en bas) est traversée dans la direction opposée par l’air d’alimentation. La partie du rotor située en haut est donc « chargée » par la chaleur de l’air d’extraction avant de tourner dans l’air froid d’alimentation. Ainsi, chaque canal est chauffé pendant un demi-tour, puis restitue cette chaleur pendant un demi-tour.

+ L’humidité se condense sur le rotor froid et est réabsorbée par l’air d’alimentation, ce qui réduit les problèmes d’air trop sec (réhumidification de l’air)
+ Pas besoin de précautions contre le gel
+ Convient aussi aux grands volumes d’air
+ Moteur d’entraînement et joints nécessaires, donc peut être un peu plus sensible aux pannes que l’échangeur de chaleur à plaques
- Energie supplémentaire nécessaire pour le moteur d’entraînement
- Risque théorique de contamination du rotor et donc de l’air d’alimentation, ainsi qu’un léger mélange d’air avec transfert d’odeurs possible (jusqu’à 30 % !!!!)

Donc, je ne voudrais pas d’échangeur rotatif... et que peut donc mieux faire Hoval ?
 

merlin83

04.12.2015 23:58:54
  • #5
J'ai maintenant choisi le Hoval. L'installateur de ventilation jure par cet appareil après en avoir déjà installé beaucoup d'autres. Prix : 14 700 EUR pour environ 265 m² de pièces ventilées avec un panneau de commande numérique dans le salon. Je suis content que ça commence.

Raison : Confiance dans le technicien du bâtiment
 

Mycraft

05.12.2015 08:56:17
  • #6
Que tu lui fasses confiance est bien aussi... c’est comme ça que ça devrait être... cependant, je trouve qu’une installation de 300 m³ est trop petite pour la taille de ta maison... comme je l’ai déjà écrit plus haut...

j’ai près de 150 m² + un 300 et parfois je souhaiterais une installation plus grande...
 

Sujets similaires
19.02.2019Juste pas de Hoval RS 25017
22.06.2015Air d'extraction / air d'alimentation pour hotte de cuisine10
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
20.04.2017Ventilation contrôlée des logements : placer l'air d'alimentation dans les chambres à coucher dans le mur.23
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
15.10.2017Chauffage de l'air d'alimentation dans le tuyau16
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
28.05.2019Condensation et moisissure sur le conduit d'air neuf - Que faire ?11
09.03.2022Bouches de sol (air entrant) sous le canapé et les bureaux ?36
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
15.10.2020Ventilation résidentielle contrôlée : positionnement de l’air d’admission et d’évacuation dans mes plans44
27.02.2021Ventilation résidentielle contrôlée + cheminée + extraction de cuisine, est-ce que ça fonctionne ?56
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
30.06.2021Hotte avec extraction d’air conforme à KfW5527
19.11.2021Hotte aspirante : recyclage de l'air ou extraction d'air pour KFW55 ?27
20.12.2022Ventilateur de salle de bain, extraction pure avec capteur d'humidité recherché11

Oben