galdreth
26.10.2019 17:48:12
- #1
Bonjour à tous,
je me suis penché sur la réalisation d’une installation de ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. La maison date de 54 et sera entièrement rénovée. La surface habitable sera d’environ 125 m² par la suite. Il existe un calculateur d’exemple de Bosch qui, avec les chiffres approximatifs des pièces, arrive à un "Bosch Vent 5000C HR230W" pour une longueur maximale de conduit de 15 m.
J’ai moi-même essayé de situer cela sur les plans concrets. J’arrive à un maximum de 11 m de passages de conduits.
L’idée de base est d’utiliser l’une des anciennes cheminées (celle située au centre) pour les conduits verticaux (DN160). L’autre cheminée au nord sera complètement supprimée. À partir du 1er étage, il y a des plafonds à poutres en bois. Est-il réaliste d’y poser des conduits plats (souples 140x50 mm) dans les panneaux, et quelqu’un a-t-il déjà fait cela ?
Au sous-sol, la machine de ventilation mécanique contrôlée est placée au centre à l’emplacement ancien de la cheminée. La prise d’air extérieur se trouve au sud sous l’escalier d’entrée. L’évacuation d’air au nord (limite du terrain et compost). Le passage étroit devra être élargi sur le plan.
Rez-de-chaussée : dérivations et deux bouches dans le salon qui passent par le mur latéral. Ensuite, deux conduits d’extraction vers la cuisine et les WC. Pour le moment, c’est dessiné de façon à ce que les conduits plats courent en haut le long des murs. La cuisine et la salle de bain reçoivent chacune 2 conduits séparés vers la colonne principale (isolation phonique).
Combles et grenier : ici, plusieurs conduits plats vont idéalement être cachés dans le plafond jusqu’à ce que j’arrive derrière les pannes du toit. Ensuite, j’ai environ un demi-mètre de place en haut dans le grenier, ce qui me permet de reposer des conduits ronds avec de grands rayons de courbure jusqu’aux sorties et entrées des étages en dessous. Plus tard, le grenier sera aménagé et aura aussi une connexion à la ventilation.
Je serais curieux de savoir si j’ai négligé quelque chose d’essentiel ou si c’est effectivement réalisable comme ça.
je me suis penché sur la réalisation d’une installation de ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. La maison date de 54 et sera entièrement rénovée. La surface habitable sera d’environ 125 m² par la suite. Il existe un calculateur d’exemple de Bosch qui, avec les chiffres approximatifs des pièces, arrive à un "Bosch Vent 5000C HR230W" pour une longueur maximale de conduit de 15 m.
J’ai moi-même essayé de situer cela sur les plans concrets. J’arrive à un maximum de 11 m de passages de conduits.
L’idée de base est d’utiliser l’une des anciennes cheminées (celle située au centre) pour les conduits verticaux (DN160). L’autre cheminée au nord sera complètement supprimée. À partir du 1er étage, il y a des plafonds à poutres en bois. Est-il réaliste d’y poser des conduits plats (souples 140x50 mm) dans les panneaux, et quelqu’un a-t-il déjà fait cela ?
Au sous-sol, la machine de ventilation mécanique contrôlée est placée au centre à l’emplacement ancien de la cheminée. La prise d’air extérieur se trouve au sud sous l’escalier d’entrée. L’évacuation d’air au nord (limite du terrain et compost). Le passage étroit devra être élargi sur le plan.
Rez-de-chaussée : dérivations et deux bouches dans le salon qui passent par le mur latéral. Ensuite, deux conduits d’extraction vers la cuisine et les WC. Pour le moment, c’est dessiné de façon à ce que les conduits plats courent en haut le long des murs. La cuisine et la salle de bain reçoivent chacune 2 conduits séparés vers la colonne principale (isolation phonique).
Combles et grenier : ici, plusieurs conduits plats vont idéalement être cachés dans le plafond jusqu’à ce que j’arrive derrière les pannes du toit. Ensuite, j’ai environ un demi-mètre de place en haut dans le grenier, ce qui me permet de reposer des conduits ronds avec de grands rayons de courbure jusqu’aux sorties et entrées des étages en dessous. Plus tard, le grenier sera aménagé et aura aussi une connexion à la ventilation.
Je serais curieux de savoir si j’ai négligé quelque chose d’essentiel ou si c’est effectivement réalisable comme ça.