Nous avons des sorties au sol à l'étage, je ne vois jusqu'à présent aucun inconvénient. Le grand avantage, selon moi, est que le système de conduites est très simple : deux étages, pose sur la dalle brute, forage à cœur vers le bas, là l'air soufflé/évacué au plafond, et en haut l'air soufflé dans le plancher, l'air évacué sur le mur assez haut.
Tout est correct.
- Pour éviter les coûteux forages à cœur, on peut directement percer des trous dans la dalle alvéolée, ou la commander avec des réservations. Attention à ne pas trop percer dans le sens des poutrelles, ou à vérifier cela avec le calculateur de structure. (Image 1)
- La pose ne pose pas de problème. Il faut cependant connaître assez tôt les dimensions des conduites pour ajuster l'épaisseur de l'isolation sous la chape, ou pouvoir indiquer la hauteur du sol fini par exemple aux fabricants de fenêtres, portes d'entrée et escaliers. (Image 2)
- Pour garder la longueur des conduites aussi courte que possible (pertes de charge), il est courant que les entrées et sorties soient au plafond du sous-sol. Là aussi, pour éviter les forages à cœur, il suffit de fixer un bloc de polystyrène sur la dalle alvéolée, comme pour tous les autres passages, par exemple pour les tuyaux d'évacuation. (Images 3 et 4)
- À l’étage, air soufflé en bas et air évacué en haut. L’air vicié monte normalement et la circulation s'améliore un peu car l’air est forcé de se déplacer en trois dimensions. (Images 5 et 6)
Certains maîtres d’ouvrage souhaitent, par exemple pour des raisons d’espace, avoir l’air soufflé directement devant la fenêtre. Alors il ne reste que la pose au sol. Avantage : plus de place pour les meubles. Inconvénient : la saleté peut y pénétrer, car les filtres des grilles ne sont que sur les sorties, et si des rideaux sont prévus, ceux-ci seront constamment en mouvement.
La pose des conduites de ventilation dans le plafond nécessite une coordination avec le calculateur de structure, car cela crée des cavités au tracé non défini dans le plafond intermédiaire. C’est lui qui décide s’il suffit de renforcer l’armature à certains endroits, ou s’il faut rendre l’ensemble du plafond intermédiaire plus massif. Il faut alors aussi respecter précisément le plan de pose.
Selon le degré d’encrassement de l’installation, il est possible de nettoyer plus tard les conduites de ventilation. À ma connaissance, on y fait passer une boule en mousse à travers chaque conduite. Avec une conduite ronde, le risque de blocage est moindre.