DragonyxXL
18.02.2017 17:34:50
- #1
Que disent les documents d'autorisation ? On devrait tout de même pouvoir trouver des plans, non ?
Sinon : ne pas recouvrir le pignon de briques, mais réaliser un bardage en bois. (Là aussi, il faudra planifier les détails, mais statiquement cela devrait être sans problème, rien ne risque de basculer.)
Il y a un calcul statique et un plan d’étage, mais rien qui indique la structure du pignon.
Nous avions envisagé un bardage en bois auparavant. Nous le verrions probablement comme une solution de secours.
Si le socle pour les briques fait défaut, vous devrez probablement enduire en bas ou alors mettre une fondation en dessous. Personnellement, le bois ne me conviendrait pas pour le bas.
Le socle pour les briques est présent. Des ancrages sont déjà répartis tout autour dans le mur.
Il existe apparemment ce genre de chose avec de vraies briques plaquettes. Je n’ai pas exploré dans quelle mesure on pourrait éventuellement le faire soi-même sur des panneaux en fibres-ciment ou similaire (c’est-à-dire poser la brique sur la plaque, puis fixer ensuite la plaque).
Ça ressemble un peu à du bricolage, mais ça pourrait fonctionner.
Mais monter le pignon en blocs de pierre calcaire soufflée ne suffirait pas ? Je veux dire, on aurait alors beaucoup de poids qui reposerait par gravité sur la ceinture de béton armé et les briques.