KfW55 avec un entrepreneur général, taille d'environ 120 m² sur 2 étages. Le prix comprend un chauffage au sol avec un espacement de pose de 15 cm, dans la salle de bain 10 cm.
Alors c'est une planification "08/15" sans planification de base correcte. Température de départ plus élevée et/ou prévue pour des énergies fossiles (puisque vous avez une pompe à chaleur, c'est la première option).
Vous n'obtiendrez pas 30/26 en températures, donc cela deviendra moins efficace.
Selon vous, quel surcoût au m² faut-il prévoir si l'espacement de pose passe de 15 cm à 10 cm ?
Cela correspond à environ 3 m de tuyau en plus par m². Pour 120 m², donc arrondi à 400 m. Un rouleau de 500 m coûte entre 400 et 500 €. La pose prendra peut-être 2 à 3 heures de plus. Le collecteur de chauffage sera plus grand, le nombre de ERR restera probablement le même.
Donc un véritable surcoût en € encore inférieur à 1 000 €.
Mais tu devrais aussi obtenir une planification de chauffage raisonnable avec calcul de la charge de chauffage pièce par pièce (en tenant compte de la température souhaitée par toi - que tu n'as probablement pas encore indiquée).
MAIS, tu devras payer le prix que ton entrepreneur général te fixera. Et il calculera certainement très bien pour lui-même...