KfW55 con un constructor general, tamaño aprox. 120 m² en 2 plantas. En el precio está incluida una calefacción por suelo radiante con una distancia de colocación de 15 cm, en el baño 10 cm.
Entonces es una planificación "estándar" sin una planificación básica adecuada. Temperatura de avance más alta y/o prevista para combustibles fósiles (ya que recibiréis una bomba de calor, lo primero).
No conseguiréis 30/26 con esas temperaturas, por lo que será menos eficiente.
¿Cuánto se debe calcular de sobrecoste/m² según vuestra estimación si la distancia de colocación se reduce de 15 cm a 10 cm?
Son unos 3 m de tubería por m² más. En 120 m², redondeando, 400 m. Un rollo de 500 m cuesta entre 400 y 500 €. La instalación tardará quizá 2-3 horas más. El distribuidor de circuito de calefacción será más grande, probablemente la cantidad de ERR se mantendrá igual.
Así que el gasto adicional real en € estará todavía por debajo de 1.000 €.
Pero también deberías recibir una planificación de calefacción adecuada con cálculo de la carga térmica por habitación (teniendo en cuenta la temperatura que deseas, que probablemente aún no has indicado).
PERO, tendrás que pagar el precio que te fije tu constructor general. Y seguro que calculará muy bien para sí mismo...