फ्लोर हीटिंग स्थापना की दूरी बदलें

  • Erstellt am 02/05/2022 08:51:53

Snowy36

02/05/2022 10:00:42
  • #1
तो फिर हीटर को अपने प्रस्ताव से पहले ही हीटलोड की गणना करानी चाहिए थी और 15 सेमी देने की जरूरत ही नहीं थी…. अगर उसने गणना नहीं करवाई तो मैं इसके बदले में उम्मीद करूंगा कि वह बिना मुझे परेशान किए कम दूरी चुने

वैकल्पिक रूप से, जैसा हमने किया है वैसा करना संभव है: हम थोड़ी मदद करते हैं अगर वह तुम्हें यह दिखाए तो तुम भी इसे 3 मिनट में कर सकते हो….
 

Benutzer200

02/05/2022 10:16:17
  • #2

फिर यह एक "08/15" योजना है बिना उचित आधार योजना के। उच्च प्रारंभिक तापमान और/या जीवाश्म ईंधन के लिए vorgesehen (क्योंकि आपको एक हीट पंप मिलता है, पहला)।
30/26 तापमान के साथ आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह कम प्रभावी होगा।

यह प्रति वर्ग मीटर लगभग 3 मीटर और पाइप होते हैं। 120 वर्ग मीटर पर इसे ऊपर की ओर गोल करके लगभग 400 मीटर माना जाता है। एक 500 मीटर की रोल की कीमत 400 से 500 यूरो के बीच होती है। बिछाने में शायद 2-3 घंटे और लगेंगे। हीटिंग सर्किट वितरक बड़ा होगा, ERR की संख्या संभवतः समान रहेगी।
इसलिए वास्तविक अतिरिक्त खर्च € 1,000 से कम होगा।
लेकिन आपको एक उचित हीटिंग योजना भी लेनी चाहिए जिसमें कक्षवार हीट लोड की गणना हो (आपकी निर्धारित तापमान को ध्यान में रखते हुए - जिसे आपने शायद अभी तक नहीं दिया है)।

लेकिन, आपको वह कीमत चुकानी होगी जो आपका GU आपको बताएगा। और वह निश्चित रूप से अपने लिए बहुत अच्छे से गणना करेगा...
 

Deliverer

02/05/2022 10:50:15
  • #3
जोप, लेकिन भले ही यह थोड़ा महंगा हो जाए: करो! फर्श हीटिंग एक ऐसा घटक है, जिसे तुम 20 साल बाद बदलना नहीं चाहोगे...
 

netuser

02/05/2022 10:53:59
  • #4


एक बात दूसरी बात को खत्म नहीं करती।
आप वाकई हीटिंग लोड की गणना करवा सकते हैं और उसे 15 सेमी के अनुसार डिजाइन भी कर सकते हैं। इस मामले में उदाहरण के लिए, 30 °C की बजाय 35 °C की फोर्वार्मिंग टेम्परेचर और 10 सेमी की दूरी पर सेट किया जा सकता है ;)
 

Snowy36

02/05/2022 11:06:02
  • #5
हाँ, अगर कोई इसे सबसे कम कुशल तरीके से चाहता है तो हमेशा खुशी से ☺️
 

netuser

02/05/2022 11:11:02
  • #6


शायद ऐसा ही हुआ होगा :( मैं बस यह कहना चाहता था कि एक दूसरी चीज को खत्म नहीं करता।
 

समान विषय
21.02.2016हीटिंग लोड की गणना करें ताकि जमीनी ताप पंप का आकार निर्धारित किया जा सके24
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
24.12.2017300 लीटर गर्म पानी के टैंक के लिए सही तापमान क्या है?17
20.02.2018हीट पंप गणना सूत्र हीटिंग लोड के आधार पर18
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53
27.01.2024स्पष्ट रूप से बढ़े हुए हीटिंग लोड वाले कमरे के लिए हीटिंग सतहें12