Pompe à chaleur air-eau : choix entre Viessmann et Ochsner

  • Erstellt am 31.01.2023 18:13:34

NilsHolgersson

31.01.2023 18:13:34
  • #1
Bonjour chère communauté,

nous avons deux pompes à chaleur air-eau pour notre maison jumelée en offre :
1. Viessmann Vitocal 200-S 201.E10 avec 7,4 kW
2. Ochsner Air Hawk 208 C11A

L’essentiel est avant tout un fonctionnement sans problème, un service raisonnable.

Données principales sur la maison :

    [*]Maison jumelée, construite en maçonnerie massive, pas une maison KfW (donc environ « KfW-60 »)
    [*]Deux étages complets + sous-sol, rez-de-chaussée + étage 68+68 m², plus environ 30 m² de sous-sol chauffé
    [*]Chauffage par le sol, ventilation contrôlée (ventilation contrôlée de l’habitat) avec récupération de chaleur et échangeur d’enthalpie
    [*]Pas de système photovoltaïque principalement

Avez-vous des expériences avec les deux ? Je n’ai trouvé que des avis plutôt négatifs sur le Vitocal.
L’entreprise d’installation travaille principalement avec des systèmes Viessmann et le recommande expressément, mais peut également installer celui d’Ochsner.

Merci à vous !
Bien à vous
 

11ant

31.01.2023 19:47:14
  • #2

Veux-tu dire par là que vous avez sérieusement Z.D.E.U.X. options pour la livraison d’une pompe à chaleur « en ces temps » ? – j’entends sans cesse des gens qui doivent attendre la quantité domestique habituelle « 1 pièce » jusqu’à « on-sait-pas-quand » ...
 

KarstenausNRW

31.01.2023 19:54:04
  • #3
Viessmann est déjà éliminé, car il est nettement surdimensionné. Il ne reste alors plus beaucoup.
 

NilsHolgersson

01.02.2023 22:22:59
  • #4
C'est ce que dit l'entreprise de construction ou l'entreprise d'installation. Début des travaux au 3e trimestre, installation en 2024
 

NilsHolgersson

01.02.2023 22:28:24
  • #5
Le calcul de la charge de chauffage est encore en attente, mais - estimation approximative : la nouvelle construction selon la réglementation sur l'économie d'énergie 2016, un besoin de chauffage plutôt vers 0,05 kW/m², environ 165 m² de surface à chauffer : 0,05 x 165 = 8,25 kW. La pompe de Viessmann a 7,4 kW. Pourquoi est-elle surdimensionnée ? Juste pour comprendre :)
 

11ant

02.02.2023 01:17:22
  • #6

C'est-à-dire qu'ils parient pratiquement que les ruptures de livraison seront levées d'ici là (?)
 

Sujets similaires
03.08.2015Maison jumelée avec 2 unités d'habitation KFW10
02.12.2016Pompe à chaleur air-eau - Expériences22
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
16.09.2020Emplacement d'installation de la pompe à chaleur air-eau dans une maison mitoyenne - trop proche du voisin ?16
05.10.2020Pompe à chaleur air-eau maison individuelle avec sous-sol - 150 m² surface habitable19
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
18.05.2021Calcul d'énergie KfW avec pompe à chaleur réfrigérante22
07.12.2021Une pompe à chaleur sol-eau vaut-elle encore le coup avec KfW 40+ ?34
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
02.01.2025Estimation des coûts pour la rénovation d'une maison jumelée des années 70 selon KfW ou BAFA38