Wolf CGB 2-14 funciona sin parar y el consumo de combustible es extremo

  • Erstellt am 26.01.2025 13:31:57

Jens Kaufmann

26.01.2025 13:31:57
  • #1
Buenos días.

¿Puede alguien revisar esto, por favor? Nuestra calefacción (Wolf CGB 2-14) solo está funcionando en ciclos y consume muchísimo gas.

Datos de la casa:
Edificio antiguo 1972
Ventanas con doble acristalamiento de 15 años
Aislamiento relativamente malo
160 m² de superficie habitable
Sótano (sin calefacción)

Breve historia:
He ajustado varias cosas en el área de especialista y aun así no estaba satisfecho. Restablecí los parámetros y desde entonces la bomba de circulación dejó de funcionar.
Luego, en "HG40 Konfiguración de instalación" la puse brevemente en "K12_Weiche/PWT + HK". Así la bomba volvió a arrancar. Después volví a ponerla directamente en "K01_Heizkreis". Salí al menú principal y la calefacción se reinició. Desde entonces funciona, pero solo funciona en ciclos continuamente. Además, se agregaron varias configuraciones nuevas, por ejemplo "HG14 Función A1 o A17, A18".

Actualmente son 500 litros (casi 500 €) por mes (¿posible fuga de gas en la línea de tierra?), solo para la planta baja (temperatura ambiente 20°C, 90 m²), en la planta superior (temperatura ambiente 10°C, 70 m²) los termostatos de calefacción están solo en 1, ya que allí todavía se está renovando.

Hay una carga de agua caliente (40°C) solo una vez al día. (Cuando se resuelva el consumo de gas, activaremos el modo legionela)

Datos:

Wolf CGB 2-14

•Especialista calefactor
HG01 Histeresis quemador 12,0 °C
HG02 Potencia mínima quemador 20 %
HG03 Potencia máxima quemador agua caliente 70%
HG04 Potencia máxima quemador calefacción 60%
HG07 Tiempo de postfuncionamiento bomba calefacción 1 min
HG08/KM04 Máxima temperatura impulsión 90,0 °C
HG09 Bloqueo ciclos quemador modo calefacción 7 min
HG10 Dirección eBus 1
HG12 Tipo de gas LPG
HG13 Función entrada E1 Sin función
HG14 Función A1 HKP (????)
HG15/MI20 Histeresis depósito 5,0 °C
HG16 Potencia bomba calefacción mínima 15%
HG17 Potencia bomba calefacción máxima 80%
HG19/MI13 Tiempo postfuncionamiento bomba carga depósito 3 min
HG20 Tiempo máximo de carga de depósito 120 min
HG21 Temperatura mínima caldera TK-min 20,0 °C
HG22 Temperatura máxima caldera TK-max 90,0 °C
HG23 Temp. máxima agua caliente 65°C
HG25/M17 Sobretemperatura caldera en carga de depósito 15,0 °C
HG33 Tiempo de histéresis 10 min
HG34 Alimentación eBus Auto
HG37 Tipo de regulación bomba Lineal
HG38 Salto objetivo ΔT regulación bomba 20,0 °C
HG39 Tiempo softstart 3 min
HG40 Configuración de instalación K01_Heizkreis
HG41 Potencia bomba agua caliente 65 %
HG42 Histeresis colector 15,0 °C
HG43 Reducción base IO 0
HG44 Offset característica GPV 30%
HG45 Ajuste longitud de humos 2,5%
HG60 Histeresis mínima de conmutación quemador 7°C
HG61 Regulación agua caliente caldera

•Especialista instalación
Función BM2: Sistema
A00 Factor influencia habitación 4
A04 Sensor exterior promedio 3
A05 Ajuste RF 0,0°C
A07 Función antilegionela DESACTIVADA
A08 Mensaje mantenimiento DESACTIVADO
A09 Límite protección contra heladas 2,0°C
A10 Habilitación paralelo DESACTIVADO
A11 Desconexión habitación ACTIVADA
A12 Tope reducción -10°C
A13 Temperatura mínima agua caliente 40,0°C
A14 Temperatura máxima agua caliente 65,0°C
A15 Corrección AT 0.0
A16 Regulación pura habitación DESACTIVADA
A17 Porcentaje P 20 K/K
A18 Porcentaje I 1.0 K/(K*h)
A23 Hora de inicio ALF 18:00
A24 Asignación PWS: Común
A26 Habilitación smartphone: ACTIVADA

•Curva de calefacción especialista:
Temperatura base 20,0°C
Punto de inicio curva calefacción 20,0°C
Temperatura exterior estándar -14°C
Temperatura impulsión 90°C

•Pantalla
HG43 0
IO-Tal 32768
Tiempo de encendido ---.- s

•Pantalla circuito de calefacción directa
Requisito circuito calefacción modo automático
Estado circuito calefacción modo calefacción
Impulsión: objetivo=30,8°C real: 33,7°C
Bomba circuito calefacción ACTIVADA
exterior 9,8°C

•Pantalla grupo calefactor
Temperatura caldera objetivo=30,7°C real: 29,8°C
Temperatura retorno 27,4°C
Presión 1.83
Temperatura agua caliente objetivo=10°C real=41,5°C
Entrada E1 abierta
Potencia actual del aparato 41%
Velocidad bomba 55%
Temperatura humos 31,0°C
Ionización 68
Velocidad ventilador 3420 rpm
Número de arranques de quemador 34321
Horas de funcionamiento quemador 7308 h
Horas de funcionamiento red 18583 h
Número de encendidos red 26
ZHP ACTIVADO
LP DESACTIVADO
A1 ACTIVADO
3WUV HZ
FA ACTIVADO
Versión de software 2.20

•Configuraciones básicas circuito calefacción
Factor ahorro 4.0
Cambio invierno-verano 20°C
ECO ABS 10°C

Atentamente, Jens
 

ypg

28.01.2025 14:37:07
  • #2
Entonces deberías llamar a un especialista.
 

Temas similares
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
22.11.20151 año sistema de ventilación, claridad, hechos, costos de electricidad36
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
02.06.2018El rendimiento solar no es legible28
18.04.2021KfW 55 - ¿Sistema de ventilación sí/no? - Experiencias222
14.02.2024La financiación de Bafa para bombas de calor se suspenderá a partir del 31.12.2020.508
08.04.2021¿Sistema de ventilación en casa unifamiliar sin efecto = error de planificación?87
20.09.2022Ahorrar gas - ¿optimizar el control?32
03.10.2024Sistema de ventilación Wolf cwl-2 325 cantidad de aire faltante11

Oben