Hola, me he ocupado más detenidamente de los ajustes de nuestra instalación Vallox 350 MV.

Primero, aumenté la temperatura del aire de suministro de 15 a 20 grados. Vallox indica en la descripción un valor de 15 grados como óptimo. ¿Por qué es así? ¿Es necesario calentar el aire eléctricamente si no se alcanza ese valor?
En los ajustes de la instalación también figuraba 15 grados como temperatura del aire de suministro. Sin embargo, según las imágenes, el aire de suministro estaba a 20 grados. Algo no cuadra ahí.

Además, aumenté el límite de RH para la humedad del 48 al 55. La humedad estaba bastante baja, véase el gráfico.

Reduje el valor de CO2 a 900.

Reducí el rendimiento del ventilador del 40 al 35. La instalación se volvió bastante más silenciosa, lo cual me sorprendió considerando la pequeña diferencia.

¿Qué opinan sobre los demás ajustes según las imágenes?

Como el consumo eléctrico de la instalación me parece muy alto, los ajustes también deberían conducir a ahorros. Por supuesto, sin perder la funcionalidad de la instalación.











 

driver55

11.01.2022 19:05:12
  • #2
: ¿Qué hay que darle like en este cuestionario? :oops: ¿Excelentes capturas de pantalla o excelentes preguntas hechas? :D
 

Pinkiponk

12.01.2022 09:00:48
  • #3

Encuentro la pregunta interesante, aunque no pueda responderla, y espero con interés las respuestas de los foristas que estén familiarizados con el tema. Además, creo que un "Like" es una bienvenida amigable y un "Me alegra que estés aquí." :-)
 

KingJulien

12.01.2022 10:15:40
  • #4
Has cambiado ahora algunos valores SOLL y esperas haber inventado el "rombo mágico". No conozco tu instalación, pero los cambios están a veces en contradicción. No pienses que funciona como tú te lo imaginas.


Aquí te doy el consejo estándar de , si es que él no lo quiere dar ;)

¡Instrucciones condicionadas!
 

Mycraft

12.01.2022 10:49:12
  • #5

Sí, así es.


Porque entonces no hace falta calentar eléctricamente y el aire se recalienta mediante la instalación de calefacción existente, lo cual es más eficiente y rentable.


Sí, porque tu recuperación de calor funciona y el aire se calienta de ese modo. Los 15 °C deben considerarse un valor límite en temperaturas exteriores más bajas que las actuales.


¿Cómo se mide y durante qué períodos?
 

Temas similares
10.05.2014Entrada con 85% de humedad14
22.06.2015Aire de extracción / aire de suministro para campana extractora10
06.11.2018Construcción nueva 2014: Problemas con alta humedad en el sótano15
20.01.2018Humedad del aire claramente demasiado alta en el sótano10
03.10.2016¿Aire de extracción y aire de suministro uno sobre otro?22
20.04.2017Ventilación controlada de la vivienda: colocar el aire de suministro en los dormitorios en la pared.23
15.10.2017Calentamiento del aire de suministro en el tubo16
27.02.2018Humedad demasiado alta en el apartamento. 60-70% en invierno33
09.01.2018Aire de extracción en el dormitorio - aire de suministro en el cuarto de almacenamiento24
28.05.2019Condensación y moho en el conducto de aire de suministro - ¿Qué hacer?11
18.03.2024Problema en el ático. Alta humedad - ¿Ventilación residencial controlada?39
09.03.2022¿Salidas de suelo (aire de suministro) debajo del sofá y escritorios?36
16.04.2020Humedad en la sala de estar 30-40%22
29.03.2020Clima interior con baja humedad (25%)19
17.07.2020Construcción del suelo en altura con la conducción de tuberías KWL Vallox cuestionable34
21.11.2020Humedad 60% Mampostería húmeda23
11.02.2021La humedad ha disminuido drásticamente18
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
02.06.2021Ventilación residencial controlada con aire de suministro en la zona de estar cerca del sofá19

Oben