¿Experiencias con estufa de azulejos en combinación con bomba de calor aire-agua?

  • Erstellt am 12.08.2022 21:06:49

cryptoki

12.08.2022 21:06:49
  • #1
Hola,

hemos planificado una estufa de azulejos con conducción de agua y masa de almacenamiento, muy clásica por parte del fabricante de estufas de azulejos. La fuente principal de calor será una bomba de calor aire-agua (apoyada en verano por [Photovoltaik]) y en invierno se calentará principalmente con madera. Hasta ahora solo conozco un fabricante que cubra esta aplicación de manera razonable y donde los sistemas comuniquen adecuadamente entre sí.

¿Alguien tiene una combinación así en uso? Por favor, si es posible, nombrar al fabricante. ¿Cuáles son vuestras experiencias?

Gracias.
Steffen
 

hanse987

12.08.2022 22:32:22
  • #2
Probablemente encontrarás pocas personas con experiencia, ya que conectar un sistema de baja temperatura de una bomba de calor aire-agua con un sistema de alta temperatura de una estufa de leña con circuito de agua es técnicamente complicado y, desde mi punto de vista, carece de sentido.
 

SaniererNRW123

12.08.2022 23:48:44
  • #3
¿Experiencia? Ninguna. ¿Combinaciones posibles? Cualquier instalador de calefacción debería poder combinar un depósito de agua con una bomba de calor. No necesitas un fabricante separado para eso. Escoge una estufa de leña con depósito de agua y una bomba de calor. El resto lo hace el instalador de calefacción. Solo tienes que encontrar a alguien que quiera un sistema así (es simplemente poco común y no muy eficaz). Mi vecino tiene una variante así y casi calienta exclusivamente con la chimenea; la bomba de calor es como mucho una reserva.
 

cryptoki

13.08.2022 11:01:16
  • #4

Gracias. Un horno de azulejos es, en comparación con una chimenea común, mucho más eficiente y tú mismo dices que tu vecino lo utiliza como fuente primaria. Los costos también pueden ser muy bajos.

No se trata de ensamblar sin más y listo, sino de combinaciones inteligentes. Si caliento el horno, la bomba de calor aire-agua no tiene que seguir funcionando tanto. Está claro que en las próximas 2 a 4 horas el horno genera suficiente calor. El horno y la bomba de calor aire-agua deberían poder comunicarse entre sí…
 

SaniererNRW123

13.08.2022 11:39:51
  • #5

Sí y no, si tuviera que pagar la madera, calentar sería mucho más caro que solo con la bomba de calor. Pero gracias a la madera gratuita (tiene un guardabosques como amigo), al final del año casi no tiene costos de calefacción.

No, no necesitas una combinación inteligente ya hecha. Solo necesitas la estufa y la bomba de calor. Los dos se conectan "simplemente". Esta conexión es la inteligencia del sistema. La estructura básica de estufa y bomba de calor puede ser cualquiera. Necesitas al instalador de calefacción que coloque el control inteligente entre ambos. Simplificando, se instala un sensor que mide la temperatura en el depósito de acumulación. En cuanto esta supera un cierto umbral, la bomba de calor se apaga (o lo hace automáticamente, porque la temperatura en el circuito de calefacción de la bomba de calor es entonces mayor que el valor teórico establecido).
 

Energieverbrat

18.08.2022 09:15:03
  • #6


Hola, eso no es una buena idea.
Estufa con circuito de agua significa que solo una pequeña parte <30% del calor pasa al agua. Cuanto más baja sea la temperatura de la estufa, menor será la temperatura del agua. No quieres sudar en el salón y tener agua tibia.

Tenemos una bomba de calor aire-agua Panasonic Monoblock de 9 kW con un inserto de chimenea de 8 kW en el salón. El inserto de chimenea es como respaldo para calentar el salón en caso de que la bomba de calor se averíe. En el acumulador de agua caliente hay una resistencia eléctrica como respaldo. Por lo demás, la bomba de calor produce agua para la calefacción por suelo radiante a temperaturas muy bajas porque es lo más agradable.

Ni siquiera en invierno es un problema calentar el suelo radiante, los altos costes en invierno se generan más por calentar el acumulador de agua caliente, porque aquí se necesitan 50 grados, en contraste con los 28 grados del suelo radiante.

Si realmente quieres quemar algo, entonces cómprate una estufa de gasificador de leña, por ejemplo attack como Lambda touch.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
15.05.2016Experiencias con chimenea con camisa de agua34
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
19.06.2017Compra de casa posible - bomba de calor aire-agua posiblemente un pozo sin fondo57
21.10.2017¿Bomba de calor infra-dimensionada para una casa de 6 familias?12
24.12.2017¿Temperatura correcta para un calentador de agua de 300 litros?17
11.06.2018¿Sigue siendo útil una chimenea en las nuevas construcciones hoy en día - experiencias?63
10.04.2018Caldera de condensación de gas, bomba de calor aire-agua, pilas de combustible - por favor, consejo29
29.05.2019¿Gas o bomba de calor? Experiencias / Comentarios115
11.04.2020Chimenea de gas, ¿pero caliente con bomba de calor?!32
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
19.02.2021Combinar bomba de calor y chimenea con conducción de agua60
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
26.10.2023Concepto de calefacción para nueva construcción - ¿bomba de calor vs. horno de suelo?18

Oben