La temperatura en las habitaciones no cumple con nuestras necesidades

  • Erstellt am 03.03.2024 21:03:16

Jimy3435

03.03.2024 21:03:16
  • #1
Tenemos una calefacción por suelo radiante en la que se ha realizado un balance hidráulico. Sin embargo, no queremos tener la misma temperatura en cada habitación ni que las temperaturas alcanzadas en las diferentes habitaciones correspondan a nuestras necesidades. ¿Qué opciones tenemos? Se supone que no se deben usar los termostatos de ambiente/actuadores, sino dejarlos completamente abiertos. ¿Puedo simplemente cambiar los caudales en el colector de circuitos de calefacción hasta que estemos satisfechos con la temperatura?
 

xMisterDx

03.03.2024 21:13:54
  • #2
¿Cómo se puede ajustar una temperatura ambiental individual si se giran todos los termostatos al máximo y solo se regula a través del [Vorlauf]?
 

nordanney

03.03.2024 21:21:03
  • #3

Individual en una construcción nueva es relativo de todos modos. Pero en principio funciona mediante el balance hidráulico (la cantidad de agua caliente determina la temperatura) y la temperatura de impulsión controlada por la temperatura exterior. Es decir, como funciona en todas las bombas de calor bien planificadas y construidas.

En un primer paso hablaría con la persona que calculó y ajustó el balance hidráulico en vuestra instalación. ¿También indicaron las temperaturas deseadas durante el cálculo/dimensionamiento?

Y ahora, concretamente sobre el problema. ¿Cuáles son las temperaturas reales y las deseadas en qué habitaciones?
 

ypg

03.03.2024 21:26:32
  • #4

Eso es lo que llevo leyendo desde hace 10 años.
Nosotros manejamos bien esos aparatos, están configurados individualmente para el baño (normal), el dormitorio (frío) y la sala (caliente), y funciona así.
Aproximadamente dos o tres veces al año cambian las necesidades (diferencia de 0 grados/8 grados/-8 grados), entonces se ajusta según la experiencia y listo.
 

Jimy3435

03.03.2024 21:42:47
  • #5

El equilibrado se hizo durante la construcción. Recientemente hemos tomado la casa del propietario anterior. Desafortunadamente, aparentemente no se creó documentación sobre la calefacción o se ha perdido. Por lo tanto, los espacios entre tuberías y las longitudes de las mismas son desconocidos.

Sobre las temperaturas. En ambos baños, las temperaturas están entre 22-23 grados. Como realmente solo usamos uno, 19-20 en el segundo serían suficientes. Dormitorio (18 grados) y cuarto de lavado casi 19 nos parecen personalmente demasiado frío y nos gustaría tener 20.
 

nordanney

03.03.2024 22:40:02
  • #6

¿Y qué pasa con todas las demás habitaciones? Porque si das un poco más de caudal en el dormitorio, podría ser que en la sala de estar o en cualquier otro lugar se ponga un poco más frío. YO jugaría ligeramente con los caudales. No son deseos exóticos ni desviaciones las que tenéis vosotros.

A primera vista, suena a una calefacción perfectamente ajustada, como la que uno (normalmente - vosotros no ahora) querría tener. Bonito y cálido en el baño y no tan cálido en el cuarto de servicio (¿para qué tiene que estar un grado más caliente allí? ¿Hay un sofá o estáis allí todo el tiempo?) y en el dormitorio. Esos son en realidad los deseos que surgen aquí en el foro. ¡Que no esté tan caliente en el dormitorio!
 

Temas similares
15.02.2015Problema vestidor/dormitorio - Discusión sobre el plano25
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
27.08.20152 pisos completos, pasaje al garaje, cuarto de servicio debajo de la escalera25
23.05.2017Técnica / cuarto de servicios en el piso superior, ¿opiniones?27
09.09.2016Diseño del dormitorio35
26.04.2016Dormitorio cálido en la casa con ventilación que incluye recuperación de calor24
13.10.2016¿Baño extra desde el dormitorio o un trastero?29
08.02.2018¿La cuarto de servicio es suficiente también como trastero?22
16.06.2018La calefacción no encaja en el cuarto de servicios como estaba previsto27
03.11.2018Humedad en el dormitorio en la pared exterior - ¿De dónde viene?10
26.01.2019Dormitorio en el sótano13
09.12.2019¿Bañera en el dormitorio? ¿Qué opinan?35
06.05.2020¿Cómo se puede integrar de manera efectiva el cuarto de servicio en el sótano dentro del envolvente térmico?15
18.08.2020Plano de una casa unifamiliar sin sótano/dormitorio y baño en la planta baja27
25.05.2022Dormitorio demasiado caliente - a pesar de que la calefacción está apagada44
24.01.2021Imprimar cuarto de servicios - nuevo mortero10
10.02.2021Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción11
20.05.2022Cuarto de servicio en el piso superior - ¿problemas con el ruido?27