Temperaturas de la pared exterior, punto de rocío, etc.

  • Erstellt am 23.01.2013 14:10:28

Maik87

23.01.2013 14:10:28
  • #1
Hola a todos, espero que pueda hacer mi pregunta aunque no se trate de una obra nueva sino de un edificio existente (mediados de los años 60). Situación siguiente: Llevo varias semanas viviendo en un apartamento nuevo y cuando hace mal tiempo tengo problemas de humedad en la pared exterior. El arrendador me envió un perito tras eso. El llegó al siguiente resultado: - temperatura actual de la habitación 15,5°C (poco antes había ventilado) - humedad relativa actual 40% - temperatura de la pared interior 18°C - temperatura de la pared exterior 9,7-9,9°C Él interpretó el resultado oralmente así: La temperatura de la pared interior indica que la habitación ha estado insuficientemente calefaccionada de forma continua. La temperatura no alcanza el requisito mínimo legal de 20°C. Por ello, la pared exterior se habría enfriado demasiado y en esta condensaría ahora la humedad. Según la ley natural, por lo tanto, mal uso de la ventilación y calefacción. Si ahora envía esto por escrito al arrendador, ya me imagino la factura del perito y quizás una advertencia por uso incorrecto del apartamento... Ahora he investigado un poco: 1. ¿Por qué encuentro en internet regularmente informaciones sobre temperaturas peligrosas por debajo de 12°C, si el punto de rocío depende de la humedad relativa y la temperatura del aire? Según una calculadora en internet, tengo un punto de rocío de 1,5°C, por lo que 9,7°C no sería absolutamente crítico, ¿verdad? 2. ¿Puede considerarse jurídicamente que una habitación esté realmente demasiado fría? No encuentro indicaciones de lo que el inquilino debe hacer, salvo la protección contra heladas. 3. ¿Es admisible realmente una diferencia de temperatura entre la pared interior y exterior de más de 8°C y debe necesariamente contrarrestarse con calefacción por parte del inquilino o ya existe aquí un defecto de construcción respecto a un aislamiento insuficiente o paredes demasiado húmedas? Actualmente solo tengo el resultado oral del perito, quien sin embargo excluye un defecto de construcción basándose en los resultados de la medición. ¿Cómo interpretan ustedes los resultados? ¡¡Les doy las gracias de antemano!!
 

€uro

24.01.2013 09:35:33
  • #2
Hola,
Este informe no tiene que ser reconocido. Una medición puntual única y momentánea es completamente inapropiada para describir o aclarar el contexto general. Para esos casos uso registradores de datos.
Existe un llamado criterio de moho según DIN 4108-2 o DIN ISO 10211-2, un factor de temperatura fRSI >= 0,7 que debe cumplirse. El cumplimiento puede determinarse para condiciones límite diferentes.
Aquí influyen la estructura del componente, la humedad interior, la temperatura ambiente, etc. El componente está definido de forma fija. fRSI es por tanto determinado principalmente por condiciones límite del usuario. Excepción: el componente está húmedo desde el exterior debido a una mala impermeabilización del edificio.
¡Como profano hay que tener cuidado con las interpretaciones propias sacadas de Internet!
Sí, hay que calentar y ventilar. Cuanto peor sea el aislamiento de la pared exterior, más. Si se entra a vivir en un apartamento u objeto con poco aislamiento en la pared exterior, hay que aceptar el mayor gasto necesario de calefacción. ¡Se puede informar antes!
Desde la distancia no se puede evaluar en absoluto.

Saludos cordiales
 

Hopegro

25.01.2013 15:30:59
  • #3


Depende... Incluso con un 40 % de humedad ambiental y 15 grados de temperatura ambiente, puede tener una pared húmeda si esta está lo suficientemente fría. Y dado que midió los valores mencionados después de ventilar, estos probablemente no sean muy realistas. Aquí debería realizarse una medición a largo plazo.

Pero tomemos sus valores como base: ¿Sabe qué sucede en el rango de centímetros delante de la pared exterior? Mida la temperatura del aire a un centímetro de distancia de la pared exterior. Aquí no tendrá 15,5 grados, sino mucho menos. Si mide una temperatura alrededor de 12 grados, entonces en este pequeño espacio de aire ya tendrá una humedad relativa del 90 % que permanece de forma continua en su fría pared exterior. Por lo tanto, la pared se sentirá húmeda aunque el punto de rocío aún no se haya alcanzado. Esto también puede consultarlo en las tablas. Pero también hay que tener el conocimiento necesario...

Así son las cosas con las interpretaciones propias...

Aquí solo puedo darle la razón a @Euro. Debe asegurarse de tener temperaturas ambiente más altas.

Hopegro
 

Temas similares
25.10.2008¿Prohibido secar la ropa en el nuevo apartamento?!10
07.03.2011Pared exterior, aislamiento interior y luego pizarra en la nueva construcción16
15.10.2012Grieta horizontal continua en la pared exterior.11
20.09.2013Pared exterior de ladrillo + paredes interiores de piedra caliza arenisca10
09.11.2014El arrendador proporciona información falsa sobre la factura de electricidad de la calefacción de gas.14
11.10.2017Resistencia de la pared exterior12
02.08.2016¡Solo problemas con el nuevo inquilino del antiguo apartamento debido al encalado!21
05.09.2016¿Mover la pared exterior en el plano?33
27.02.2018Humedad demasiado alta en el apartamento. 60-70% en invierno33
06.02.2018La barrera de vapor tiene una posición marrón, el aislamiento está húmedo27
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
02.07.2019Distancia de la viga auxiliar desde la pared exterior o el techo16
17.10.2020Armario frente a pared exterior aislada - ¿riesgo de moho?10
21.11.2020Humedad 60% Mampostería húmeda23
24.03.2021Se han detectado grietas en la pared exterior de concreto del sótano, ¿cómo proceder?33
26.02.2021(¿Ascendente?) Humedad en la base / pared exterior11
12.11.2021Compra de un apartamento antiguo, costos de renovación21
25.07.2024Hacer un plan para el aislamiento de edificios antiguos - ¿Cómo proceder?162
27.01.2023Ventanas esquineras y puertas corredizas instaladas correctamente - ¿puentes térmicos?12
14.03.2024Nivel de instalación incluyendo aislamiento - ¿influir en el aislamiento de la pared exterior?12

Oben