Rendimiento anual del simulador para agua caliente

  • Erstellt am 27.04.2015 17:00:45

hallowach2002

27.04.2015 17:00:45
  • #1
Hola,
¿existe un software de simulación disponible gratuitamente que utilice de manera seria todos los parámetros relevantes para calcular el rendimiento anual de agua caliente? Además, me gustaría saber cómo se debe calcular según la legislación para alcanzar un 15% de energía renovable. ¿O simplemente son el 4% de la superficie habitable como área de colectores, independientemente del lugar de instalación, la inclinación del techo y la orientación?
 

Bauexperte

27.04.2015 18:17:00
  • #2

A veces hay preguntas - y la tuya es una de ellas - que simplemente no puedo tomar en serio ni entender... ¿de dónde podría un programa, incluso si está diseñado de manera seria, conocer tu consumo real de agua...? Estoy seguro de que ni tú mismo lo conoces, ya que no todos los días tienen el mismo trabajo ni las mismas temperaturas, ni la necesidad de una ducha puede ser registrada por un software.

La siguiente pregunta te será respondida con solo mirar la ordenanza de ahorro de energía ;)

Saludos, experto en construcción
 

hallowach2002

27.04.2015 18:27:59
  • #3
No he preguntado por el rendimiento real, sino por una herramienta que calcule el rendimiento en función de los parámetros relevantes, die Annahmen unterliegen.

OK, admito: para leer la ordenanza de ahorro de energía fui demasiado perezoso....
 

hallowach2002

27.04.2015 19:22:33
  • #4
Si no está formulado con suficiente precisión: quiero poder elegir los parámetros de entrada según mis suposiciones
 

sonniba

09.01.2016 09:17:57
  • #5
Los buenos programas cuestan dinero y están reconocidos por la BAFA.
Si quieres una declaración bastante precisa sobre tus deseos, puedo recomendarte Buschbeck solartechnik, ya que allí también se consideran tus datos personales en la oferta para la recomendación del tamaño de la instalación. Lo que luego quieras hacer debe trabajarse.
Muchos programas de los asesores energéticos están diseñados demasiado de forma general y no representan adecuadamente la capacidad de rendimiento de una instalación solar para calefacción solar. Solo para agua caliente no compraría una instalación solar. Estas suelen tener todas una garantía contra la calcificación, a menos que limites la temperatura en el acumulador desde arriba hasta abajo por debajo del punto de caída de la cal que se intensifica especialmente a partir de 60°. Buschbeck tiene soluciones para esto que se pueden visitar seguramente en instalaciones existentes.
Eres de Hessen- ¿de qué distrito eres? Probablemente no quieras nombrar tu localidad, pero tampoco es necesario. Si deseas contacto, simplemente escríbeme, entonces podemos hablar por teléfono.
 

Legurit

09.01.2016 09:55:13
  • #6
Esta es una industria de la que viven muchas personas ;-)
Lo más probable es que a veces uno tenga suerte en las universidades... pero aquí lo dudo.
Para nosotros, el consumo de agua caliente es de 3068 kWh y la demanda de calefacción es de 8374 kWh - es decir, 27% o 12,5 kWh por metro cuadrado.
En general: cuanto mejor esté aislada tu casa, mayor será la proporción del agua caliente.

Otro enfoque:
Por persona se deben calentar 50 litros de agua al día - 4 personas hacen 200 litros de agua. La temperatura promedio del agua se asume en 10°C - se calienta todo a 45°C --> delta de 35 °K.
Por cada kilo y cada grado, como se sabe, se consume 1 kcal o 4,18 kJ o Ws. En consecuencia, son 35 °K * 1 kcal/kg * 200 kg = 7000 kcal = 29260 kJ = 29260 kWs = 8,12 kWh * 365 = 2966 kWh... Un rendimiento del 80% de la calefacción lo convierte en 3700 kWh o 930 kWh por persona y año.
Ahora puedes pensar si se duchan más o menos, etcétera.
 

Temas similares
29.04.2010¿Ordenanza de ahorro energético 2009 también sin solar?16
09.04.2011Nueva construcción sin sistema solar10
18.10.2011¿Sistema solar, sí o no?33
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
24.12.2015Casa unifamiliar, Ordenanza de Ahorro Energético 2016, el promotor recomienda mayor aislamiento - ¿es sensato?39
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
16.03.2017Larga espera hasta que llega el agua caliente17
06.06.2017Calefacción de gas en obra nueva - ¿Es necesaria la energía solar térmica para el agua caliente?52
16.07.2017Ordenanza de ahorro de energía, KFW55, KFW40 o KFW40 Plus19
11.03.2018Problemas con la orientación de nuestra instalación solar planificada26
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
04.05.2018Ya no sale agua caliente en la ducha...13
28.07.2018Energía solar térmica y calefacción con pellets, apoyo a la calefacción / agua caliente16
06.11.2018Regulación de ahorro de energía Ytong, grosor de piedra de 25 cm permitido - ¿Quién tiene experiencia?17
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
07.01.2020¿Sigue siendo necesaria una instalación solar con bomba de calor aire-agua y fotovoltaica?24
24.08.2020Ducha de jardín con agua caliente o sin12
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12

Oben