Ajustes de la calefacción por suelo radiante cuando no funciona

  • Erstellt am 11.11.2022 09:10:32

vibias

11.11.2022 09:10:32
  • #1
Buenos días,
como cada año al inicio de la temporada de calefacción, nuestra calefacción por suelo radiante no se calienta. Pero la caldera funciona, ya que el agua caliente sale sin problemas del grifo.

¿Alguien puede decirme qué debo/debería ajustar en el distribuidor para que el calor vuelva a fluir por el suelo?

¡Gracias!

 

Benutzer 1001

11.11.2022 10:18:35
  • #2
Los distribuidores están todos abiertos, así que el error está en otro lado.

¿Qué límite de calefacción está configurado?

¿Cuál es la temperatura actual dentro de la casa?

¿Hay presión en el sistema?

¿Qué has hecho en los años anteriores?

Sospecho que quizás incluso la curva de calefacción está mal, o que el desplazamiento paralelo está mal y por eso no se calienta durante el período de transición.
 

Ralle90

12.11.2022 13:45:28
  • #3
Si dices cada año, ¿cuál fue entonces el problema en los últimos años? ¿Está activado el modo de calefacción en la caldera de gas? En tu foto, los actuadores de la calefacción por suelo radiante están todos abiertos. ¿Llega calor desde la calefacción allí? La tubería con la válvula roja debería calentarse al tacto si hace frío afuera. Si no es así, probablemente no llega calor desde la calefacción. Eso también me pasó el invierno pasado. Había una válvula defectuosa en la calefacción.
 

k-man2021

12.11.2022 16:29:34
  • #4
Si no se debe a la presión o a la curva de calefacción, entonces sospecho de la válvula motorizada de 3 vías, que conmutan entre agua caliente y calefacción. Búscala en Google, así sabrás cómo se ve. La nariz blanca debería estar arriba para el modo calefacción.
 

bauenmk2020

12.11.2022 21:11:38
  • #5
Puedes (fácilmente) comprobar si tu calefacción por suelo radiante funciona consiguiendo un termostato infrarrojo y midiendo el flujo de avance en la tubería. (Todos los tubos individuales en cada circuito deberían mostrar el mismo valor - los errores de medición provienen del método de medición). Este flujo de avance debería corresponder al valor configurado según la curva de calefacción. La medición debe hacerse en modo calefacción.

¿Qué es exactamente lo que no se calienta? ¿La habitación o el suelo en sí?
 

ypg

12.11.2022 21:35:08
  • #6

… porque al comienzo de la temporada de calefacción, al sensor exterior no le llega suficiente entrada.

Subirlo, para que reaccione antes. Pero me dijeron que durante la crisis energética de 2022 mejor aguantar unos grados hasta que la calefacción se encienda sola en el punto x ;)
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
15.04.2016¿El costo de la calefacción por suelo radiante está completamente exagerado?44
11.01.2019¿Calefacción por suelo radiante en la ducha?14
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
14.01.2020Costos adicionales para calefacción de pared en lugar de calefacción por suelo radiante22
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
09.10.2020Actualizar la calefacción por suelo radiante con actuadores y receptores inalámbricos33
10.04.2022Parqué de madera maciza sobre calefacción por suelo radiante101
14.02.2021Sótano completo para hobby y oficina - calefacción por suelo radiante, radiador eléctrico o calefacción por infrarrojos?13
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
03.01.2022Bomba de calor geotérmica casa unifamiliar 200m² calefacción por suelo radiante kfw55 - configuración/optimización91
12.11.2021Calefacción por suelo radiante y bomba de calor. Pensé que lo había entendido15
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12

Oben