Hola a todos,
en nuestro edificio de nueva construcción, siguiendo la recomendación de nuestro estucador, optamos por un enlucido de cal incluyendo malla. El proceso fue el siguiente:
- Enlucido base de cal (aprox. 15 mm de media)
- Aislamiento, tira de aislamiento perimetral, calefacción por suelo radiante
- Solera
- Construcción en seco (techo de placas de yeso en la planta superior)
- Enlucido de cal incluyendo malla (aprox. 5-6 mm de media)
- Revoque fino (aprox. 1 mm) - pendiente
Debido a este orden, surgieron los siguientes problemas:
- La tira de aislamiento perimetral fue cortada y se revocó encima de ella
- El techo de placas de yeso fue protegido con cinta y al retirarla el papel se dañó parcialmente
- La solera se ensució con el revoque y se humedeció parcialmente (cantidad de agua desconocida)
¿Desde vuestro punto de vista, qué tan graves son estos asuntos? ¿Es necesario lijar nuevamente la solera para colocar el suelo o basta con una limpieza y una imprimación?
Muchas gracias y saludos
en nuestro edificio de nueva construcción, siguiendo la recomendación de nuestro estucador, optamos por un enlucido de cal incluyendo malla. El proceso fue el siguiente:
- Enlucido base de cal (aprox. 15 mm de media)
- Aislamiento, tira de aislamiento perimetral, calefacción por suelo radiante
- Solera
- Construcción en seco (techo de placas de yeso en la planta superior)
- Enlucido de cal incluyendo malla (aprox. 5-6 mm de media)
- Revoque fino (aprox. 1 mm) - pendiente
Debido a este orden, surgieron los siguientes problemas:
- La tira de aislamiento perimetral fue cortada y se revocó encima de ella
- El techo de placas de yeso fue protegido con cinta y al retirarla el papel se dañó parcialmente
- La solera se ensució con el revoque y se humedeció parcialmente (cantidad de agua desconocida)
¿Desde vuestro punto de vista, qué tan graves son estos asuntos? ¿Es necesario lijar nuevamente la solera para colocar el suelo o basta con una limpieza y una imprimación?
Muchas gracias y saludos