Impermeabilización de la losa de cimentación en caso de carga por agua a presión

  • Erstellt am 10.08.2025 13:10:43

blablub

10.08.2025 13:10:43
  • #1
Hola a todos,

después de que se haya realizado la losa de cimentación, ahora debe impermeabilizarse en relación con la acción de la carga de agua presionante W.2-1E (aquí tenemos agua estancada intermitente). El planificador indica aproximadamente soldar completamente la lámina de soldadura. Se supone que con una PYE Photovoltaik 200 S5 será suficiente.

Ahora es cuestionable cómo debe ser la ejecución bajo el muro. Dos empresas, tres opiniones. Una dice G 200 DD y soldar a la impermeabilización superficial. La otra dice impermeabilización completa sobre la losa de cimentación y adicionalmente la G 200 DD bajo el muro.

¿Qué es correcto ahora?

Parece que el planificador mismo no está seguro. Hasta ahora desafortunadamente no he encontrado ninguna hoja de detalle al respecto. Por eso espero que alguno pueda ayudar.

Muchas gracias de antemano
 

Nauer

10.08.2025 13:35:58
  • #2
Hola,

en el caso de carga W.2-1E, la PYE Fotovoltaica 200 S5 completamente soldada sobre la losa de cimentación es, en principio, el estado del arte. Bajo la mampostería se coloca clásicamente una capa de G 200 DD como barrera contra la humedad. Pero: esta no se suelda a la impermeabilización superficial, sino que se coloca de forma simple para poder absorber movimientos. La impermeabilización superficial se extiende bajo la pared, si es posible; en caso contrario, debe trabajarse cuidadosamente para que no entre agua detrás de la capa de protección. ¿Está regulado en detalle si tienes un soporte de mampostería pegado o suelto? Porque eso podría influir en la construcción de la pared.

¡Mucho éxito!
 

blablub

10.08.2025 13:54:24
  • #3
Por lo tanto, deduzco que la declaración de una empresa fue correcta.
Soldar completamente la losa de cimentación y poner otra capa de G 200 DD debajo del muro. Pero, ¿para qué sirve aquí la barrera contra la humedad en el muro, no es suficiente la impermeabilización con la impermeabilización superficial?
Con respecto a las láminas, una PYE 200 S5 debería ser suficiente, ¿importa si es polímero o elastómero?
A pesar de una investigación intensiva, lamentablemente no pude encontrar hojas de detalle para la ejecución.
 

Nauer

10.08.2025 14:01:16
  • #4
Hola,

la barrera impermeable G 200 DD debajo del muro es más que una simple redundancia. Separa la humedad que asciende por capilaridad desde el concreto del propio muro. La impermeabilización de superficies protege contra el agua a presión, pero la norma exige explícitamente la barrera horizontal como barrera contra la humedad dentro de la pared ascendente. Por lo tanto, complementa la impermeabilización bajo la base. La diferencia entre polímero y elastómero bituminoso se observa más bien en el ámbito de aplicación y la flexibilidad a largo plazo. ¿Sabes cómo se especifica exactamente la compatibilidad del sistema entre las lonas por parte del fabricante, es decir, si ambos productos están coordinados entre sí?
 

blablub

10.08.2025 15:17:09
  • #5
Ahora tengo que preguntar de nuevo, ya que el principio aún no me queda completamente claro. Entonces, la barrera contra el vapor no está sobre la impermeabilización de la superficie, sino que está normalmente sobre la losa de cimentación? Ambas barreras serían del mismo fabricante. En caso necesario, preguntaría allí de nuevo cómo se construye el detalle, ya que lamentablemente todavía no puedo encontrar ningún dibujo.
 

Nauer

10.08.2025 21:10:32
  • #6
Con tu consulta das en el clavo con el típico problema de detalle. La barrera contra muros normalmente se coloca directamente sobre la losa de cimentación antes de levantar el muro, independientemente de la impermeabilización de superficie. Lo importante es que la impermeabilización de superficie se extienda lo más posible por debajo del muro en alzado y que se conecte herméticamente en la transición, pero sin estar unida de forma rígida con la G 200 DD. La idea es detener la humedad que asciende capilarmente, independientemente de la protección contra el agua a presión.
 

Temas similares
07.09.2012Mampostería de una sola capa vs. mampostería de doble capa con SATE19
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
27.03.2014¿Paredes interiores del piso superior en construcción ligera en lugar de mampostería?12
08.09.2016Conexión de ventana / hueco en muro de doble hoja24
09.11.2019Problema de sonido: ¿El ruido proviene del muro - a través del enlucido exterior?20
21.10.2017Impermeabilización de la losa base antes de colocar el techo19
13.05.2018Mampostería de doble pared para sótano residencial en pendiente - ¿experiencias?10
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
04.04.2023¿Qué es más caro? ¿La albañilería o las ventanas?21
17.08.2019Placa base - acero de refuerzo sobresaliendo12
15.01.2023¿Mampostería de Ytong 24 o 30 para una casa unifamiliar?53
03.09.2019¿Debería cerrarse la transición de la junta entre el faldón del techo y la mampostería o no?11
19.03.2021Techo plano con goteras, ¿reparar o construir una estructura de techo encima?24
07.11.2021Casa unifamiliar de nueva construcción - ¿bomba de calor de gas o de aire + fotovoltaica + almacenamiento?168
11.05.2021Qué tipo de mampostería para el rango de nivel de ruido III24
27.12.2021Medición de la altura del pedestal de la placa base17
03.06.2022Mampostería - Cerrar/llenar la pared detrás del distribuidor de calefacción por suelo radiante14
17.08.2022¡La mampostería se está desmoronando! ¿Existe riesgo de derrumbe?15
10.10.2023Cigarrillo electrónico desechable desechado en la mampostería13

Oben