Programa de calefacción de solera configurado incorrectamente y bobina de calefacción suelta

  • Erstellt am 28.01.2022 04:57:55

faddl92

28.01.2022 04:57:55
  • #1
Hola a todos,
lamentablemente parece que se configuró mal el programa de calefacción del solado.

Fue de la siguiente manera:
3 días a 25°C
20 días calentando con 1K/d
3 días a 45°C
20 días enfriando con 1K/d

Ya estamos enfriando. Desafortunadamente, no entiendo mucho, pero ya le he informado todo al jefe de obra. Él dijo que está bien. Que no es necesario calentar de nuevo. Poco a poco tengo la sensación de que no sabe de lo que habla. Al menos ahora, con el enfriamiento de 1K/d, debo comunicarme...

Ahora están esperando nuestros colocadores de azulejos y de suelos...
En realidad, todo debería estar ya terminado. (Wir haben bis Estrich gekauft)

¿Qué debemos hacer?
El jefe de obra tampoco se deja ver en la obra. No ha visto ni a los técnicos de construcción en seco ni a los instaladores ni una vez.

Para colmo, una tubería calefactora con velcro se ha soltado y se ve en la superficie del solado...
Esto también se reportó hace 2 semanas, no pasó nada.

Solicito consejo...

¡Gracias!

Saludos faddl
 

K1300S

28.01.2022 07:36:23
  • #2
¿Quién te dice que el programa está configurado incorrectamente?

Con nosotros también se calentó "de alguna manera". Con eso quiero decir que se ignoró el protocolo de calentamiento del fabricante del hormigón. El aplicador del hormigón probablemente también hizo alguna indicación, pero el instalador de la calefacción hizo "como siempre". El encargado de obra comentó en un momento dado que el colocador del hormigón debe dar garantía, por lo que eso también es su problema. Al final del programa propiamente dicho, el hormigón estaba listo para ser revestido con baldosas, pero para el parquet tenía que seguir secándose con calefacción. Finalmente, el resultado está bien. No hay absolutamente ninguna grieta y el parquet tampoco se ha despegado. Todo perfecto. :)

Entonces déjaselo a gente que sabe. ;)


Eso sí que me preocuparía un poco más.
 

i_b_n_a_n

28.01.2022 08:51:01
  • #3

Una foto ayudaría...

Si con "Heizschlage" te refieres a la calefacción por suelo radiante o al tubo de la calefacción por suelo radiante (existen sistemas de velcro que deben sujetar estos tubos sobre el aislamiento que está debajo), eso no puede ser bueno. Hay un recubrimiento mínimo que por una buena razón lleva ese nombre. Por varias razones es urgente respetarlo. Si la foto confirmara mi sospecha, no lo aceptaría. Es cuestionable cómo se podría reparar. Para estructuras de suelo, KlaRa es el experto. ¿Podría también opinar sobre el área de calefacción por suelo radiante?
 

faddl92

30.01.2022 16:15:49
  • #4
Hola a todos, disculpen la demora en responder y antes que nada gracias por las respuestas.

He adjuntado 2 imágenes en las que se puede ver el problema.
¿Cuál sería la mejor forma de solucionarlo?

Debido a este problema, al hecho de que los instaladores de la calefacción aún no han puesto en marcha una instalación así y en general los problemas siempre los tengo que detectar yo en lugar del encargado de obra, quería preguntar sobre el tema delicado del revestimiento de suelo si el programa de calefacción realmente puede estar bien así. En todos los demás protocolos leo 5-10K/d, aquí 1K/d es otra historia.

Espero sus respuestas.

Saludos cordiales
Faddl



 

Benutzer200

30.01.2022 17:22:35
  • #5

Si eso realmente es una resistencia calefactora, mi método preferido sería: quitar el mortero de cemento y rehacerlo. Aunque sea duro para quien hizo ese desastre.
 

K1300S

30.01.2022 17:39:18
  • #6
O al menos sacar el [Estrich], fijar la [Schlange] y reparar el [Estrich].
 

Temas similares
29.02.2016Diferencia de altura / Nivel baldosas - parquet27
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
03.11.2017Parqué en nuevas construcciones y cada vez más preguntas39
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
11.01.2019¿Calefacción por suelo radiante en la ducha?14
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
26.02.2018Parquet sobre calefacción por suelo radiante - ¿problema de resistencia térmica?21
24.02.2019Calefacción por suelo radiante bajo las tablas del suelo49
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
13.05.2020Vinilo autoadhesivo sobre solera20
03.03.2021Instalación flotante de suelos de parquet macizo, ¿alguna experiencia?79
02.12.2020Parqué colocado de forma continua sin juntas26
10.04.2022Parqué de madera maciza sobre calefacción por suelo radiante101
09.11.2021¿Capa negra de alquitrán de 2 cm de espesor en lugar de la solera??18
26.02.2022¿Piso de concreto sin capa de nivelación en el piso superior/ático, qué hacer?24
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
28.07.2023¿El mortero de nivelación lleva tres días puesto y aún está húmedo?52

Oben