Circuito de seguridad para campana extractora en ventilación controlada de viviendas

  • Erstellt am 07.03.2018 09:56:23

Roppo

07.03.2018 09:56:23
  • #1
Moin,
este año vamos a construir una casa KFW 55 y actualmente estamos planificando la cocina. Nos gustaría instalar una campana extractora porque hemos determinado que es una variante fundamentalmente mejor, y en principio no hay nada en contra. ¡No tenemos chimenea!
Sin embargo, nuestra empresa nos informó justo ahora que en nuestro caso aún así hay que instalar un interruptor de emergencia porque tenemos una ventilación controlada del espacio habitable. Con la campana extractora se produciría un intercambio de aire tan grande que la ventilación no podría manejarlo y por lo tanto tendría que ser desactivada durante el funcionamiento de la campana extractora.
El costo de esta instalación creo que ronda los 300 euros, pero ese no es el punto.
Parecía, y esta es mi pregunta, como si con ventilación controlada del espacio habitable la recirculación fuera la mejor variante. No porque sea más barata, sino porque no afecta la funcionalidad de la ventilación.
¿Qué saben sobre este tema y qué harían ustedes si tuvieran libertad de elección - y por qué?

Saludos cordiales
 

Mastermind1

07.03.2018 10:41:12
  • #2
Eso es cuestión de gustos.

En una casa bien aislada, ya es importante planificar una campana extractora. Además, se tiene o bien un puente térmico "deseado" o se considera una tapa de extracción eléctricamente cerrable. (Es decir, un pequeño motor cierra desde el exterior una tapa aislada).

Como esto por un lado cuesta dinero y por otro requiere planificación, muchos optan previamente por una campana recirculante. Aquí ya hay muy buenas con filtros de carbón activado. Dependiendo de lo que se cocine, está bien. Pero si se fríe mucho comida contundente/preparada, la campana extractora es claramente la mejor opción.

Todo es posible.
Además, la campana extractora debe planificarse junto a la pared, o se tienen tubos feos en el techo, o también hay que planificar si la tubería cabe en el techo del primer piso, según la altura de construcción...

No hay una opción correcta aquí.

Importante: ¿puedes aceptar que, al cocinar cerca, aún haya algo de olor a comida en la casa, o no?

Una buena campana extractora también tiene su precio. Yo calcularía tranquilamente unos 1200€.
Una campana extractora pura es más barata (aunque los accesorios luego encarecen).

P.D. Definitivamente tomaría un sistema de ventilación.
 

Roppo

07.03.2018 11:19:19
  • #3
La campana está en la pared, por lo que lo del hueco no es un problema. La cuestión, como se ha dicho, es más bien si este circuito, que desactiva la ventilación del espacio habitable, es un mecanismo sensato y saludable para el sistema, o si tal vez hay experiencias que lo ven problemático, porque por ejemplo, el encendido y apagado de la técnica no es bueno para el mecanismo o algo similar.

Tengo en mente la calefacción por suelo radiante, que en general funciona mejor cuanto menos se regula...

Desde el punto de vista del diseño todo esto todavía se puede arreglar, por eso intento informarme un poco. La extracción parece tener ventaja en cuanto a rendimiento laboral, pero solo se evalúa su tarea concreta, no lo sensato que es en el contexto global...

Saludos cordiales
 

Mastermind1

07.03.2018 12:02:25
  • #4
Es importante que el sistema de ventilación tenga un contacto de relé que pueda ser activado por la campana extractora / interruptor de emergencia y no simplemente se quede sin corriente. Quedarse sin corriente puede causar problemas... configuraciones perdidas, reinicio en el programa incorrecto.....
 

pguerret

11.03.2018 17:53:55
  • #5
Hola, solo por curiosidad, ¿qué sistema de ventilación controlada de aire interior planeas o cuál tiene un interruptor de emergencia así?
 

Mycraft

11.03.2018 18:06:32
  • #6
Mi WOLF CWL-300 de 2010 tiene uno. Así que, visto así, en realidad cualquier sistema lo tiene.

Porque, por ejemplo, en caso de incendio, los sistemas deben apagarse solos. (Entsprechender Sensor vorausgesetzt)
 

Temas similares
09.09.2010¿Sistema de ventilación en la nueva construcción, sí o no?39
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
11.07.2014KfW 70 - Ytong 36er - Sistema de ventilación39
06.07.2020¿Es absolutamente necesario un sistema de ventilación central?54
24.06.2014¿La ventilación residencial controlada descentralizada es tan cara?38
15.12.2015Campana extractora en ventilación residencial controlada: ¿Vuestras experiencias?30
12.06.2015¿Pero instalar una ventilación residencial controlada?54
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
10.01.2022Pregunta sobre la vida diaria con un sistema de ventilación residencial controlado58
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
23.09.2016¿Qué presostato se debe prever para la desconexión de la ventilación residencial controlada?25
09.09.2016Ventilación controlada de espacios habitables y aun así ventanas abiertas por la noche71
22.09.2016Oferta casa KfW70 - casa KfW55 ya con ventilación residencial controlada adicional - ¿Es la casa KfW70 demasiado hermética?12
13.10.2016¿Qué concepto de calefacción para obra nueva sin sistema de ventilación?21
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
10.02.2018¿Ventilación residencial controlada o sistema fotovoltaico? Buscando ayuda para la decisión, pros y contras18
06.06.2018Automatización de una ventilación residencial controlada (sistema de ventilación)32
23.05.2021Bomba de calor aire-agua + ventilación controlada del espacio habitable - (sistema de ventilación central)26
27.02.2021Ventilación residencial controlada + chimenea + extracción para cocina, ¿funciona?56

Oben