Resultado de la prueba de blower door KfW 55

  • Erstellt am 08.03.2022 07:44:30

Prager91

08.03.2022 07:44:30
  • #1
Hola a todos,

estoy un poco "sorprendido" por nuestro resultado del Blower-Door-Test:

Hemos alcanzado un valor de 1,5 1/h (n50) (permitido es exactamente hasta un máximo de 1,5 1/h).

Sí, se cumplen los requisitos para una casa KfW55, pero a pesar de todo eso me resulta un poco sospechoso.

¿Qué valores habéis alcanzado y alguien puede imaginar a qué podría deberse?


Nuestra casa unifamiliar:

- con sótano útil
- con bomba de calor aire-agua + [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] central
- construcción maciza con ladrillos rellenos de 36,5
 

RotorMotor

08.03.2022 07:59:03
  • #2
Ustedes todavía recibirán un informe.
Ahí está lo que está filtrando.
¿La construcción ya estaba completamente terminada?
 

danixf

08.03.2022 08:01:06
  • #3
Teníamos 1,3 creo, pero nuestros alféizares aún no estaban instalados. Se notaba claramente cómo corría el aire por eso. Además, el desván en nuestra casa tampoco estaba completamente terminado al 100%. Así que si la construcción en vuestra casa aún no está totalmente finalizada, no me preocuparía en absoluto y, de lo contrario, echa un vistazo al informe final.
 

Prager91

08.03.2022 08:02:05
  • #4


Aquí las observaciones, que acabo de recibir por correo electrónico:
 

Hausbau 55

08.03.2022 08:41:42
  • #5
El GU hizo realizar nuestra prueba de estanqueidad sólo cuando realmente todo estaba terminado. Pensé para mí mismo "es valiente". Al mismo tiempo, teníamos preocupación con la pregunta de qué podría ser necesario rehacer, ya que queríamos mudarnos inmediatamente después. El resultado de 0,57 nos hizo respirar profundamente. Evidentemente, el GU estaba muy seguro de que pasaría la prueba sin problemas. En nuestro proyecto de construcción como casa de eficiencia 55 EE sin ventilación controlada, el valor límite habría sido 3,0. No deberías preocuparte demasiado. El valor es significativamente mejor en una prueba final. ¿Está prevista otra prueba por parte de la empresa? De lo contrario, págala tú mismo y obtén un buen resultado.
 

Tolentino

08.03.2022 08:47:43
  • #6
¿Para qué se necesita eso si ya se ha aprobado?
Pero acaso solo en la venta. ¿Entonces también se puede hacer en ese momento o se espera que mientras tanto surjan más errores?
 

Temas similares
20.11.2012Preguntas generales sobre el aislamiento10
16.09.2014¿Ventilación en casas prefabricadas (estructura de madera con aislamiento térmico exterior) también en casas de construcción sólida?36
08.10.2016Nueva construcción Poroton T7 MW 36,5 sin ventilación residencial controlada45
22.09.2016Oferta casa KfW70 - casa KfW55 ya con ventilación residencial controlada adicional - ¿Es la casa KfW70 demasiado hermética?12
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
28.05.2018Ventanas y tamaño de ventana: ¿qué elegir? ¿Ventanas de dos hojas?46
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
29.04.2018Calefacción a gas + solar y ventilación residencial controlada o bomba de calor aire-agua Ordenanza de Ahorro de Energía 201626
25.08.2020Resultado de la prueba de puerta sopladora (n50=1.13)49
04.02.2019¿Cuáles son sus costos de energía (electricidad/gas/fuente de calor alternativa)?22
09.05.2019Casa de construcción masiva vs casa prefabricada25
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
15.02.2020KfW como préstamo a vencimiento con un plazo de 4 años11
27.05.2020Los datos del reglamento de ahorro energético (volumen del edificio, etc.) son altos - ¿por qué?10
18.04.2021¿Cómo se pondera correctamente entre la Ley de Energía de Edificios y KfW 55, 40 y 40 Plus?45
27.03.2021¿Qué tipo de estructura de pared es razonablemente permeable al vapor?66
30.06.2021Campana extractora con aire de escape en KfW5527
07.08.2021Costo de un aire acondicionado central en una construcción nueva32
11.09.2021Construcción saludable - ¿qué es importante?59

Oben