Klärbär
27.03.2021 17:22:08
- #1
No se puede ver en las imágenes que las placas de aislamiento sobresalgan o que no formen una superficie lisa. Veo una línea de unión o un desnivel en el revestimiento.
No me gustaría así tampoco. Revestir por encima al 100 % de forma invisible no es tan sencillo. Pero debería poder hacerse mejor. ¿La parte inferior de la logia no estaba aislada antes?
Una observación secundaria: en las jambas de una fachada con sistema ETICS (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) generalmente se prevé una malla de refuerzo bajo el revestimiento para reducir grietas (palabra clave "Directrices de ejecución de ETICS en jambas"). Si esta malla se colocó durante el aislamiento posterior, entonces la unión del revestimiento no debería verse como actualmente.
Por supuesto tienes razón, no puedo determinar a posteriori si las placas de aislamiento sobresalen o si el revestimiento tiene un desnivel. En todo caso se ve una diferencia clara entre el aislamiento y la pared exterior. Por eso cabe suponer que las placas de aislamiento no fueron cortadas correctamente. La parte inferior no estaba aislada antes, al menos no el "techo". Adjunto otra imagen para que tal vez quede un poco más claro.