¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?

  • Erstellt am 16.02.2024 16:32:08

jx7

16.02.2024 16:32:08
  • #1
Hola queridos participantes de la discusión,

nos encontramos ante la elección "reparación" o "nueva bomba de calor" y estamos interesados en opiniones.

Nuestra bomba de calor de 7.5 años de antigüedad está rota tras 68.000 arranques en 7.5 años (25 arranques al día).

Problema con la bomba de calor:
- La causa de los muchos ciclos no está clara. (Las válvulas de ambiente están en su mayoría completamente abiertas.)
- El único servicio de atención al cliente disponible es la distribución en Alemania (a 400 km de distancia)
- La bomba de calor está sobredimensionada con 3-12 kW, 7-8 kW serían suficientes según el cálculo
- El acumulador de agua caliente es algo pequeño con 165 litros para 5 personas

Solución sería una cita para reparación:
- Cambio de compresor 5.000 € (incl. montaje)
- Búsqueda de fallos (filtro sucio en el circuito de calefacción/circuito de agua con glicol?, sensor de temperatura?, válvula de derivación?)
- Posible optimización del control (optimizar regulación de velocidad, para que se alcancen velocidades menores? posible limitación de velocidad? reducción nocturna? alta histéresis?, posibles tiempos de bloqueo?)
- Posible instalación posterior de un acumulador intermedio (2.000 € más montaje, no es posible acumulador combinado).
- Riesgo de que después sigan los muchos arranques

Alternativamente podríamos instalar una nueva bomba de calor:
- Cambio a un fabricante más grande con mejor red de servicio
- vida sin agua caliente durante semanas (la actual resistencia eléctrica solo calienta el agua hasta 32°) hasta la nueva instalación
- nueva garantía de 5 años
- costos desconocidos, probablemente muy caros

(1) ¿Qué opinan ustedes que cuesta una bomba de calor nueva incluida la instalación?
(2) ¿Qué opinan cuánto tiempo tardaría hasta que esté instalada?
(3) ¿Qué piensan sobre la evaluación reparación/compra?

Datos adicionales:
Lugar: Budenheim cerca de Mainz

Bomba de calor actual rota: bomba de calor geotérmica Ecoforest (modelo C3 3-12KW HTR EH), modulación de 3-12 kW, conectada a calefacción por suelo radiante y a dos sondas de 100 metros. Acumulador de agua caliente 165 litros.
Probablemente fue sobredimensionada en su momento. El tamaño óptimo calculado es de 7-8 kW.
Se averió el compresor tras 68.000 arranques en 7.5 años (25 arranques al día). En dos casas vecinas funciona la misma bomba de calor en casas similares (misma empresa constructora) con 5 arranques/día. El servicio al cliente de Ecoforest es pésimo.

La bomba de calor muestra en el balance anual:
Calefacción 12.740 kWh
Refrigeración 1.850 kWh
Electricidad 3.180 kWh
Coeficiente de rendimiento anual: 4,6

Datos adicionales:
Estándar energético: casi KfW-55
Demanda anual de energía primaria Qp según la ordenanza de ahorro de energía: 34,5 kWh/(m2a)
Pérdida específica por transmisión H'T: 0,305 W/(m2 K)
Volumen calefactado del edificio 920 m^3
Superficie habitable: 220 m^2
Superficie habitable calefactada: 170 m^2
Habitantes de la casa: 5 personas
Ventilación controlada en el espacio habitable disponible
Instalación fotovoltaica de 9,9 kWP disponible

Bomba de calor deseada:
- Bomba de calor modulante
- Potencia menor que la actual (3-12 kW)
- Acumulador de agua caliente mayor que el actual (165 litros)
- Función pasiva de refrigeración
- Resistencia eléctrica para funcionamiento de emergencia
- Posibilidad de conexión de la piscina del sótano de 10.000 litros (máx. 31°) (actualmente conectada con intercambiador de baja temperatura a la bomba de calor)
 

jens.knoedel

16.02.2024 17:53:32
  • #2

Si no hubieras iniciado ya el último hilo y ya tuvieras una perforación (refrigeración pasiva), mi respuesta habría sido:
Tómate un fin de semana, compra hoy un monobloque de 7 kW (que será entregado a principios de la próxima semana por menos de 4.000 €) y conéctalo

Pero una bomba de calor geotérmica es algo más complicada y debes planificar los tiempos de entrega y la disponibilidad de los instaladores. Situación complicada.
Primero veamos tu cálculo de carga térmica:
- no se conoce el código postal
- no se conoce la superficie de cerramiento
- no se conoce la temperatura deseada en la estancia
- no se conoce el tipo de ventilación
==> he estimado todo de forma aproximada
==> por lo tanto, veo más bien una bomba de calor de 5 kW en tu caso / posiblemente una de 7 kW que module hasta un nivel suficientemente bajo.



La decisión dependerá en gran medida de cuándo puedas recibir una nueva bomba de calor (esa sería mi primera opción).
 

jx7

16.02.2024 18:50:43
  • #3


¡Mil gracias por tu respuesta!

Aquí los datos que faltan:

Código postal: 55257
Área de envolvente desconocida
Temperatura ambiente deseada: 22,5 grados
Ventilación: ventilación controlada de espacios habitables con recuperación de calor
 

Allthewayup

17.02.2024 07:32:44
  • #4

¿Dónde encontraste esta calculadora? Me gustaría hacer lo mismo con mi casa. Me veo en 5-8 años en la misma situación que el autor del tema, ya que aquí también se sobredimensionó exageradamente la bomba de calor. Como el constructor general se negó rotundamente a desviarse de esto, nos vimos obligados a seguir con esta tontería. Cambiar al constructor general por eso era elegir entre la peste y el cólera.
 

Rübe1

17.02.2024 17:21:38
  • #5
¿Qué refrigerante lleva en realidad la vieja caja? ¿Palabra clave [FGaseVO]? No encontré nada rápido, posiblemente ya esté escondido allí el próximo tornillo.

Dijiste 60.000 arranques en 7 años ¿y cuántas horas de funcionamiento?
 

jx7

17.02.2024 20:37:31
  • #6


¡La respuesta fue genial! ¡Este tipo de afirmación era lo que esperaba o deseaba!
 

Temas similares
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
23.09.2016Ruido en el área exterior con ventilación residencial controlada - regulación del ruido respecto a los horarios?18
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
29.04.2018Calefacción a gas + solar y ventilación residencial controlada o bomba de calor aire-agua Ordenanza de Ahorro de Energía 201626
01.02.2019Ventilación controlada de espacios habitables con refrigeración: ¿bomba de calor geotérmica de salmuera en lugar de bomba de calor aire-agua?30
25.03.2019¡El techo de repente es demasiado pequeño para la ventilación residencial controlada!54
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
29.03.2020Puesta en marcha de instalación de 9,3 kWp en combinación con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada10
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi compuesto por bomba de calor aire-agua, ventilación controlada de espacios habitables y depósito de agua caliente15
13.07.2020Bomba de calor y ventilación centralizada de viviendas21
23.05.2021Bomba de calor aire-agua + ventilación controlada del espacio habitable - (sistema de ventilación central)26
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben