Olvidaron el tubo protector para la calefacción por suelo radiante en la zona de juntas de movimiento

  • Erstellt am 27.02.2020 17:39:35

lesmue79

29.02.2020 15:23:51
  • #1
Primero: ¿Quizás porque no se hizo correctamente?

Segundo: ¿Pagar la novatada para que en el futuro se haga bien?

Tercero: me bastaría con una confirmación por escrito de que ahí, debido a la ausencia de la funda protectora, no puede ni va a pasar nada. O, si pasa algo, que entonces se aplique una garantía extendida.

Si uno tiene el valor de afirmar que no pasará nada, entonces también debería tener el valor de enfrentar las consecuencias y asumir la responsabilidad si algo ocurre.
 

Vicky Pedia

29.02.2020 17:57:39
  • #2
¡Simplemente como un intento! Fue una estimación aproximada.
 

Andre77

29.02.2020 23:33:59
  • #3
Hola,

¿podría alguien explicarme qué es eso de los tubos protectores y en qué hay que fijarse para que estén instalados?

Actualmente la empresa de fontanería está trabajando y probablemente terminará a finales de la próxima semana. En algún momento a partir del 9.3. debería llegar el enlucido.

¡Muchas gracias!
 

Mycraft

01.03.2020 11:07:26
  • #4
DIN 18560 Parte 2, si no me equivoco, simplemente consúltalo.

En las juntas de movimiento, que solo pueden ser cruzadas por tuberías de conexión, se deben prever tubos protectores con una longitud mínima de 300 mm.

Esto se encuentra de manera análoga en las instrucciones de instalación de los fabricantes de calefacción por suelo radiante y en algunos folletos informativos. Allí se describe cómo deben formarse las juntas de movimiento, y también se encuentran los tubos protectores.
 