Operar agua dulce con temperaturas de amortiguación parcialmente muy altas y bajas

  • Erstellt am 18.04.2020 14:29:43

fraubauer

18.04.2020 14:29:43
  • #1
Buenos días.
He notado que ahora, con clima realmente muy cálido, la instalación solar suministra buena potencia al depósito de acumulación.
La temperatura del acumulador sube por la tarde actualmente a unos 80 grados en la parte superior del depósito, donde está la ida hacia el agua fría sanitaria.
Por la noche, la temperatura del acumulador arriba solo llega a unos 60 grados.
(La caldera de pellets solo arranca cuando el sensor alcanza 55 grados. Por lo tanto, por las mañanas).

Pregunta:
Actualmente, el agua fría sanitaria está ajustada a una temperatura objetivo de 58 grados (temperatura de producción).
La circulación está ajustada a 53 grados.
La ida desde el acumulador al agua fría sanitaria está limitada a 65 grados mediante un mezclador simple.

¿Es indiferente para el agua fría sanitaria que por la noche se suministren solo unos 60 grados desde el acumulador?

Con una ida de 60 grados, producir 58 grados de objetivo es realmente justo. Deberían ser unos 65 grados.

Sin embargo, no me importaría que el agua fría sanitaria produjera alrededor de 55 grados en lugar de 58 grados durante este tiempo.
Cuando la caldera vuelva a suministrar (con 65 grados arriba en el acumulador), entonces hay suficiente ida nuevamente para el agua fría sanitaria.

Muchas gracias
 

Joedreck

18.04.2020 15:26:34
  • #2
¿Tu agua siempre está suficientemente caliente? Si es así, todo está bien.
 

fraubauer

18.04.2020 16:32:02
  • #3


Sí, el agua caliente entonces ya no está cerca de 60 grados, sino alrededor de 52 grados, muy caliente.
Por supuesto, debe mezclarse con agua fría para ducharse, etc.
Es decir, si el agua fresca proveniente del acumulador de buffer recibe una temperatura de impulsión demasiado alta, un mezclador la limita a los 65 grados ajustados.
Si la impulsión entrega poco (es decir, menos de 65 grados), el agua fresca simplemente calienta el agua caliente a la temperatura de la impulsión menos una pérdida de alrededor de 5 grados. Así que en vez de 60 grados de impulsión, el agua caliente tendrá alrededor de 55 grados.
Completamente suficiente en verano, cuando tampoco se necesita calefacción.
Por la mañana, la caldera debe calentar un poco más, ya que el acumulador se enfría durante la noche.
Gracias
 

Joedreck

18.04.2020 17:04:19
  • #4
¿Entonces dónde está exactamente el problema?
 

fraubauer

18.04.2020 17:07:59
  • #5


Solo quiero saber cómo maneja el agua fría eso, cuando está ajustada a un objetivo de 58 grados,
pero el suministro es solo por ejemplo 58 grados (en lugar de los habituales 65 grados).
¿El agua fría simplemente produce agua caliente de aproximadamente 53 grados a partir de los 58 grados suministrados,
o cómo funciona eso en el agua fría?
 

Joedreck

18.04.2020 17:11:21
  • #6
Sí, exactamente así. Un agua fría es básicamente solo un intercambiador de calor. El agua caliente del acumulador calienta en un proceso continuo el agua fría de la tubería. Si el agua del acumulador ya no está lo suficientemente caliente, el agua fría se calienta lo máximo posible.. Totalmente inofensivo.
 

Temas similares
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
16.03.2017Larga espera hasta que llega el agua caliente17
06.06.2017Calefacción de gas en obra nueva - ¿Es necesaria la energía solar térmica para el agua caliente?52
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
04.05.2018Ya no sale agua caliente en la ducha...13
28.07.2018Energía solar térmica y calefacción con pellets, apoyo a la calefacción / agua caliente16
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
06.01.2020¿Cómo se producen las fluctuaciones de temperatura en el agua dulce?21
19.02.2020Decoloración del agua de calefacción (solo la línea de suministro)20
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
24.08.2020Ducha de jardín con agua caliente o sin12
20.08.2021Agua caliente a 60 grados por riesgo de legionela12
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
08.06.2022Distancia del depósito intermedio a la bomba de calor geotérmica19
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
15.04.2023Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 197013
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben