fraubauer
19.04.2020 10:23:43
- #1
Sí, exactamente así. Un sistema de agua fresca es básicamente solo un intercambiador de calor. El agua caliente del acumulador calienta el agua fría de la tubería mediante un proceso de flujo continuo.
Si el agua del acumulador ya no está lo suficientemente caliente, el sistema de agua fresca simplemente calienta el agua tanto como sea posible.
Totalmente inocuo.
Hola.
Con respecto a la "calcificación del intercambiador de calor del agua fresca" tengo una pregunta adicional.
La cal se libera a partir de aproximadamente 60 grados. Cuanto más alta sea la temperatura del agua caliente por encima de 60 grados, más cal se libera. Por lo tanto, el intercambiador de calor se calcifica más rápido y pierde eficacia.
Pregunta:
Dado que la entrada del acumulador en verano es muy alta (a veces más de 70 grados) y la parte inferior del acumulador también está muy caliente, la válvula mezcladora sirve de poco para mezclar la entrada de 70 grados a 65 grados o incluso 60 grados.
Es decir, en el agua fresca llegan del acumulador a veces 70 grados en la entrada, para generar 58 grados.
¿Se calcifica más rápido el intercambiador de calor debido a esto (entrada a 70 grados)? ¿O comienza la calcificación solo en el intercambiador de calor cuando se genera el agua caliente (que actualmente se produce de 70 a 58 grados, aunque el display indique 65 grados como temperatura deseada del agua caliente)?
¿Cómo se puede reducir la calcificación del intercambiador de calor en verano con alta entrada del acumulador?
Gracias