Hola,
hemos recibido una oferta para una casa unifamiliar según la ordenanza de ahorro energético de un BU, que ofrece la siguiente mampostería exterior:

- 17,5 cm de hormigón celular
- Esterilla aislante térmica de fibras minerales según el certificado de protección térmica mínimo 14 cm (WLG 0,35)
- 11,5 cm de ladrillo cara vista

¿Qué opinión se tiene sobre estos materiales en cuanto a aislamiento térmico y acústico?
¿Existen diferencias de calidad en esta ejecución?

Por un recargo de 2.000€ hay las siguientes mejoras:

- 140 mm de aislamiento del núcleo WLZ 0,035 en la mampostería de revestimiento
- 180 mm de aislamiento de lana mineral WLZ 0,035 en la zona de las vigas
- 240 mm de aislamiento de lana mineral WLZ 0,035 en la zona de las vigas transversales
- 100 mm de aislamiento rígido de poliestireno WLZ 0,035 bajo el suelo del planta baja

Con una instalación solar para calentamiento de agua que costaría casi 7000€ más, sería posible Kfw70.

¿Qué opinan al respecto?

¿Qué tan bueno es el estándar y está la mejora en proporción con el costo adicional?
 

Mycraft

07.03.2015 12:31:57
  • #2
suena bien hasta ahora...


Eso debería estar incluido desde el principio en el precio... o al menos 5 cm.

Siempre hay diferencias de calidad... un fabricante es bueno y otro no...

Sin embargo, yo pagaría los 2000 euros y elegiría una casa completamente aislada. En mi opinión, el precio es razonable.

Puedes prescindir del sistema solar, entonces mejor pon un aislamiento más grueso, así también alcanzas las exigencias de KFW, a menos que te guste que el agua se caliente con energía solar.
 

Legurit

07.03.2015 13:33:51
  • #3
¿Dónde está la diferencia? Dudo que sin el recargo exista aislamiento de techo ;)
En cuanto al valor de aislamiento, es adecuado.
 

Mycraft

07.03.2015 13:51:56
  • #4
Sin el recargo, con seguridad no habrá aislamiento entre vigas y el aislamiento de las vigas de cumbrera tendrá como máximo 20 cm entonces... y como ya escribí más arriba, probablemente solo 5 cm debajo del solado...
 

Häusle77

07.03.2015 15:10:19
  • #5
Ejecución constructiva estándar:

- Bajo la base se colocan 25 cm de arena de relleno y una capa de limpieza de 5 cm de hormigón pobre.
- En la planta baja se coloca un aislamiento térmico altamente eficiente de 10 cm (de 2 capas WLG 0,35) y aproximadamente 6 cm de solado flotante.
- En la planta alta, bajo los revestimientos de suelo no cerámicos, se coloca un solado flotante sobre 4,0 cm de aislamiento acústico de impacto y una lámina.
- El ático acondicionado recibe un aislamiento de fibra mineral altamente eficiente según el certificado de protección térmica, pero como mínimo 180 mm (WLG 0,35) con una lámina Difunorm en la parte inferior.
- Sobre las vigas se coloca una lámina transpirable, listones contrapuestos y listones para tejado.

Las ventanas tienen un coeficiente U de 1,1 (doble acristalamiento con borde cálido).

Como calefacción se instala una caldera de condensación a gas Vaillant "ecoTec" más VCW.

¿Qué opinan? ¿Otros 7000 € para una instalación solar? ¿Cuándo se amortiza algo así?
Los 50.000 € de crédito KfW al 1 % para mí no son realmente un argumento para pagar el recargo, especialmente porque para la aprobación KFW70 también se debe pagar un perito (1.800 €).
 

Mycraft

07.03.2015 15:38:50
  • #6
Un sistema solar nunca se amortiza... es más bien algo para la conciencia...
 

Temas similares
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
10.08.2015¿En qué estación del año es mejor poner el estricho en el sótano?10
13.04.2017Mortero con arena dorada17
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
31.07.2016El solado no llega hasta los marcos de las ventanas / puertas de la terraza en la planta baja12
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
31.10.2016¿Calentar el solado con el proveedor principal de servicios?!12
29.11.2016Puerta principal solo protección contra robos / mejores materiales - yeso, solera?10
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
05.04.2017Super desastre - rotura de tubería de agua, solera húmeda31
09.04.2017El mortero de nivelación está demasiado bajo. ¿Existen normas para esto?16
16.01.2018Ampliación de la abertura en el solado. ¿Puede esta capa de solado romperse?23

Oben