La nueva bomba está causando problemas, silba y la habitación no se calienta correctamente

  • Erstellt am 26.12.2020 14:34:57

S_t_e_p_h_a_n

26.12.2020 14:34:57
  • #1
Hola a todos,

tengo una caldera de gas y calefacción por suelo radiante en mi casa (construida en 2005). La temperatura de impulsión está alrededor de 30 grados.

Tenía una bomba de Grundfos (creo que también del 2005), que siempre hacía un sonido como de siseo, supuestamente no funcionaba completamente bien y fue cambiada por el fontanero.

En mi casa todas las habitaciones se calentaban de todos modos.

Ahora tengo una bomba nueva de Grundfos (también una Alpha1 25-60/180) y mi salón no se calienta más de 20 grados, aunque esté ajustado a 22-23 grados. Detrás de la bomba sigue mostrando 30 grados.

La bomba nueva fue instalada al revés, porque el conector de otro modo no encajaba, ver fotos. No sé si tal vez gira al revés.

No oía la bomba vieja, salvo el ruido de siseo de vez en cuando. La bomba nueva es muy ruidosa, dependiendo del ajuste.

En el manual tampoco entendí mucho. Hay tres ajustes con tres niveles cada uno. Ver fotos.

En las fotos siempre está el nivel con el ajuste más alto.

¿Alguien tiene alguna idea de cómo debo poner los ajustes? ¿Es normal que la bomba más nueva sea la más ruidosa? Tengo otras bombas instaladas que funcionan sin hacer ruido.

Aquí se pueden escuchar los ruidos de siseo: [MEDIA=youtube]ZOalD_niKyg[/MEDIA]

Feliz Navidad y muchas gracias de antemano

Stephan





 

knalltüte

26.12.2020 15:13:58
  • #2
Hola, mi Grundfos Alpha tuvo que ser reemplazada hace pocas semanas después de casi exactamente 13 años debido a un fallo electrónico. Si funcionara al revés, no creo que tu calefacción funcionara en absoluto ;)

La mía, por cierto, es silenciosísima...

También creo que la calefacción controla la bomba. Manualmente no cambiaría nada (nivel I, II o III)

Normalmente, las bombas Grundfos vienen con un conector "suelto". Probablemente el instalador solo quería usar el cable viejo porque era demasiado perezoso para conectarlo? Entonces también habría encajado correctamente.

¿Has purgado el aire a fondo y comprobado la presión del agua? (La calefacción normalmente está abajo (sótano, etc.) y un cambio de bomba no necesariamente lo requiere, pero podría ayudar). Los 23 vatios me parecen mucho. Nunca he visto la mía por encima de 18... Mi calefacción tampoco funciona bien con poca presión y aire en el sistema...
 

Temas similares
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
21.12.2015El tema de la calefacción - aire/aire, aire/agua o gas?28
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
25.01.2016¿Qué tipo de calefacción elegirías para nuestro nuevo edificio planeado?15
29.04.2016¿Qué calefacción? Por favor, recomiende27
03.11.2016¿Qué tipo de calefacción elegir al cambiar la calefacción después de 36 años?24
23.10.2016¿No se aprueba ninguna calefacción?!15
11.06.2019¿La garantía también cubre la calefacción / bomba de aire?13
13.02.2018Bomba de pozo10
01.03.2018Fiabilidad de la calefacción durante un corte de luz - ¿posibilidades?39
22.01.2020¿Qué le pasa a mi calefacción?10
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439

Oben