Casa KFW94 en lugar de casa KFW70 terminada, perito

  • Erstellt am 16.02.2013 18:02:10

skyfall007

16.02.2013 18:02:10
  • #1
Hola a todos,

debido al previsto aumento de los precios de la energía, hemos decidido optar por una casa KfW70.
Un promotor local anunció un proyecto de construcción de casas adosadas KfW70 y mi esposa y yo hemos aceptado la oferta.
Para que nada salga mal, en el contrato de compraventa notarial nos aseguramos de que la casa adosada se construyera como casa KfW70.

Después de muchos problemas en la obra (retrasos, ejecuciones deficientes... lo habitual), se encargó nuevamente (una segunda oficina pericial) el cálculo KfW70.
¿Y cuál fue el resultado? KfW94.

El cálculo original de la oficina pericial fue erróneo debido a la transmisión incorrecta de datos del arquitecto.
El promotor no quiere ser culpable porque la (antigua) oficina pericial emitió la certificación KfW70. La (antigua) oficina pericial no quiere ser culpable porque el arquitecto entregó datos erróneos y el arquitecto ya ha solicitado la bancarrota.

En el proyecto de construcción no se utilizaron fuentes de energía renovables, que probablemente sea el criterio decisivo para el incumplimiento.

¿Cómo valoráis la situación?
Como ya nos hemos mudado y todo está terminado, ¿es complicado realizar mejoras posteriores, verdad?
Probablemente solo queda el camino de una compensación económica.
¿Pero qué cantidad / base de cálculo sería apropiada?

Muchas gracias por vuestra ayuda
Skyfall007
 

€uro

17.02.2013 08:35:32
  • #2
Hola,
¡Una decisión sensata!
Cada vez es menos raro que los proyectos de construcción no correspondan al nivel de eficiencia vendido. Como perito, ya he acompañado varios casos similares.
Aquí hay que distinguir entre la relación interna y externa. Primariamente están las relaciones contractuales cerradas, es decir, ¡Quién con quién!
¡No necesariamente!
Tampoco es necesariamente así. Sin embargo, depende de en qué punto esté el "problema".
Eso sí, definitivamente.
Entre otras cosas, me he especializado en casos de este tipo.

Saludos cordiales.
 

skyfall007

20.02.2013 08:58:01
  • #3
Hola €uro, muchas gracias por su información. Sin embargo, me falta la imaginación para ver cómo se pueden instalar posteriormente fuentes de energía renovable en una casa ya terminada. La fotovoltaica podría funcionar, pero no contribuye de manera suficiente al balance energético. En el caso de la energía solar, habría que instalar tuberías a través de la casa, y en un sistema de ventilación, cables eléctricos. Para mí, ninguna de las dos representa una alternativa.
 

€uro

20.02.2013 11:07:43
  • #4
Hola,
En principio, primero se deben aclarar las omisiones y las responsabilidades! ;-)
El uso posterior de fuentes de energía renovable siempre debe considerarse en el contexto de la solución ya invertida (por ejemplo, generador de calor, instalación).
En el caso presente, aquí de hecho un "verdadero" proyecto de promotor, se debería implicar al causante del fracaso existente ;-)
Si aquí se vendió y pagó un Kfw 70, también debe incluirse un Kfw 70 ;-) Muy simple.
En tales casos generalmente hay dos posibilidades:
1. Se acepta el hecho de que te han engañado y se vive con costes de consumo elevados a largo plazo.
2. Se elige el camino más incómodo y, al final, realmente se obtiene lo que se esperaba originalmente.
El punto 2 no es ni económico ni libre de estrés! ;-)
Se deben evitar "chapuzas" desequilibradas posteriores y es mejor que las acompañe un profesional, de lo contrario se pasa de un pozo sin fondo a otro.
Has mencionado tres posibilidades, cada una valorada de forma insuficiente ;-)
Atentamente
 

Temas similares
29.04.2010¿Ordenanza de ahorro energético 2009 también sin solar?16
03.07.2013GAS / SOLAR o GAS / Ventilación + Recuperación de calor20
30.09.2013Cálculo KFW70 + Depósito de agua caliente13
29.01.2014Kfw70 con poroton y agua utilitaria WP + gas + ventilación descentralizada13
14.10.2014KfW70 con caldera de gas de condensación y solar no es posible de ninguna manera21
08.10.2014¿Cómo buscan un promotor adecuado?30
29.01.2015Concepto energético significativo para nueva construcción Kfw70 sin aceite ni gas19
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
08.10.2015¿KfW70 solo con bomba de calor ahora?26
10.01.2017Reglamento de ahorro energético 2016 / KFW55 / Gas + Solar en 201628
18.01.2016¿Cálculo correcto por parte del asesor energético? ¿Por qué energía solar para calefacción?12
05.04.2016¿Todavía es posible solicitar KfW70?14
24.04.2016KFW70 con quemador de gas de condensación + agua caliente solar + chimenea10
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
17.10.2017¿Baño adicional a través del promotor o solo instalar tuberías?10
30.08.2019¿Es conveniente contar con un perito de la construcción para viviendas en propiedad horizontal del promotor?11
25.07.2020¿Casa unifamiliar nueva con gas licuado - también posible sin fotovoltaica o solar?24
23.04.2023¿Es conveniente preparar la energía fotovoltaica en construcciones nuevas?81
15.06.2021¿Es necesario un perito además del arquitecto y el jefe de obra?14
08.09.2022Persiana para ventana de techo solar o eléctrica21

Oben