¿La dimensionamiento del calentador de agua caliente o calefacción y ventilación está bien?

  • Erstellt am 11.12.2017 07:34:41

mertmk3

11.12.2017 07:34:41
  • #1
Hola a todos,

estamos a punto de adjudicar la calefacción/sanitarios y tenemos para las siguientes condiciones:

- Casa unifamiliar
- 170 m² de superficie habitable calefaccionada
- Construcción maciza ladrillo/hormigón
- Suelo radiante
- Sótano parcial
- 4 personas

nos han ofrecido una calefacción Alpha Innotec LWD 70 HTD en combinación con la unidad de ventilación Zehnder comfoair Q350. En principio estoy de acuerdo con los aparatos, pero han surgido las siguientes preguntas que quiero discutir con el instalador de calefacción, aunque antes quisiera recoger algunas opiniones:

1. Hay un acumulador de agua caliente con una capacidad neta de 180 l. ¿Es suficiente para 4 personas? Solo está prevista la bomba de calor con 7,7 kW para la preparación de agua caliente (sin solar u otros).
2. Es un equipo combinado: ¿Se utilizan los 7,7 kW completos para agua caliente y suelo radiante de forma alternada o siempre una parte para cada función simultáneamente?
3. ¿Está la calefacción dimensionada adecuadamente?
4. ¿Está la unidad de ventilación dimensionada adecuadamente?

Me gustaría recibir experiencias (quizás también con estos aparatos) y opiniones para preparar la conversación.

Saludos
 

Joedreck

11.12.2017 08:56:26
  • #2
No se puede juzgar si el aparato es suficiente. Para ello sería necesario conocer la carga térmica.
En general, se puede decir que no se necesita una calefacción especialmente grande para calentar agua.
Si el agua caliente está configurada como prioridad, entonces durante el tiempo de preparación se "apaga" la calefacción por suelo radiante. Debido a que todo el solado de hormigón y el resto de la construcción se utilizan como acumuladores de calor, simplemente no se nota.
Tampoco se sabe si el depósito de 180 litros es suficiente. Si tienen una bañera grande y al mismo tiempo usan la ducha de lluvia, puede ser justo.
Pero los técnicos de fontanería suelen saberlo...
 

Domski

11.12.2017 12:59:51
  • #3
4 personas, demanda de agua caliente sin mayores exigencias (bañera de hidromasaje, ducha tipo lluvia, 2 bañeras simultáneamente...). Pero definitivamente que os lo confirme el fontanero y no solo “probablemente funcionará”.

Solo como orientación: para nosotros, después de una revisión detallada por el maestro fontanero, esta instalación solo habría sido parcialmente adecuada:

5 personas, 2 duchas con un caudal aproximado de 9l y uso casi simultáneo esperado de ambas duchas.
Vaillant Bomba de calor compacta con acumulador de agua caliente de 170l solo habría bastado para unos 5 minutos de ducha por persona a una temperatura de diseño de 55 °C. Vaillant también indica el ámbito de uso para hogares de 3 a 4 personas. Podría funcionar en vuestro caso con 10 litros más en el acumulador y 4 personas.

Sugerencia del maestro: cabezales de ducha con caudal de 6 l/min y acumulador de agua caliente permanente a 60 °C. Rechazado.
 

mertmk3

11.12.2017 14:10:54
  • #4
Realmente no tendría mucha opción con el tamaño de almacenamiento, ¿verdad? Parece que para el dispositivo combinado solo hay ese tamaño (200l = 180l neto). La alternativa sería otro dispositivo combinado o un almacenamiento adicional. Probablemente faltarían espacio y, seguramente, sería más caro.
 

Domski

11.12.2017 19:06:59
  • #5
Sí, los aparatos combinados están diseñados precisamente para ese 75 o 80% de las familias estándar. Normalmente encaja bien, y especialmente los fabricantes de casas prefabricadas no tienen nada de trabajo con el dimensionamiento. El fabricante del suelo radiante se encarga de eso, de ahí se determina la carga térmica, el siguiente aparato combinado de mayor tamaño según elección con o sin ventilación al lado, la puesta en marcha la realiza el fabricante. Fin del asunto. Pero si tienes requisitos propios o te desvías de la norma, a menudo pinta mal. Y para algunos ya con 3 niños basta ;)
 

Alex85

11.12.2017 19:53:07
  • #6
La dimensión de un dispositivo combinado está limitada. No se puede colocar más agua en el espacio disponible. Sin embargo, un almacenamiento externo no es mucho más caro. Se debe tener el espacio y el sistema con poca memoria tiene ciertamente sus ventajas, ya que esta se recarga considerablemente más rápido y proporciona "Badetemperatur".
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben