¿Se necesitan 80 cm de grava bajo una losa de suelo de 25 cm de espesor para protección contra las heladas?

  • Erstellt am 26.11.2023 14:50:44

Regina1991

26.11.2023 14:50:44
  • #1
Hola,

en mi informe del suelo dice „La región se encuentra en la zona de influencia de heladas I. Las cimentaciones deben protegerse contra las heladas según DIN 1054. Para los cimientos exteriores se debe mantener una profundidad de cimentación libre de heladas de 0,8 m“.

Ahora tengo una oferta de un constructor de movimientos de tierra con una capa de grava de 80 cm bajo la losa de suelo de 25 cm de grosor. Nuestro vecino de enfrente construyó una casa similar con solo 20 cm de grava. ¿Es necesaria una capa de grava de 80 cm o la losa puede protegerse contra las heladas de otra manera?

Buena suerte
Regina
 

ypg

26.11.2023 20:23:38
  • #2

Sí. 80 cm es sin heladas


Mira:

O zanja antifrost o grava. Creo que la grava es la opción más económica.
 

Buchsbaum

26.11.2023 21:34:47
  • #3
El efecto de la helada es extremo. Muchos no pueden imaginarse estas fuerzas enormes.

Mientras que todas las sustancias se contraen con el frío, el agua se expande. Esta fuerza no puede ser medida. Anomalía del agua.
La cimentación resistente a heladas generalmente solo es posible a partir de 1,20 m según la zona de construcción. 80 cm es muy poco. Sin embargo, en una losa de cimentación es suficiente, también depende de dónde construyan.

Si tienen agua estratificada o subterránea y esta se congela a 50 cm, entonces con una capa de helada insuficiente, simplemente les levantará la casa.
Dicho de forma exagerada. Grietas en la casa y daños en los elementos estructurales son la consecuencia.

En primavera, cuando hace más calor, el suelo se hunde, la casa también y comienza a trabajar. Eso actúa como un pequeño terremoto.

Así que yo iría a por 80 cm, probablemente un poco más profundo.

Creo que en 1996 tuvimos un invierno muy frío aquí en Alemania Central con heladas permanentes desde noviembre hasta principios de abril. Entonces el suelo
estuvo congelado entre 1,20 m y 1,50 m de profundidad. ¡Saludos para la facción de bombas de calor!

Eso causó daños masivos, especialmente en las tuberías de agua, porque muchas estallaron a 1,00 m de profundidad. También debido a la expansión del suelo o a los movimientos.

Depende siempre del suelo, el entorno, etc. A veces 30 cm son suficientes, a veces 120 m no bastan.
 

Oberhäslich

26.11.2023 22:48:39
  • #4
Depende de dónde esté ubicada tu losa de cimentación. Si el borde superior de la losa está al nivel del terreno, entonces 60 cm son suficientes. Si el borde inferior de la losa está al nivel del terreno, entonces deberían ser al menos 80 cm de grava. Si construyes con zuncho antifrost, el grosor de la grava es secundario (siempre que no tengas un nivel freático alto). El suelo debe ser firme. Por ejemplo, si tienes un suelo firme, teóricamente bastaría una capa de limpieza y luego el zuncho antifrost. ¿Tienes un estudio geotécnico? En él se indica la recomendación de cimentación, que puede usar el constructor de excavaciones para el presupuesto.
Por ejemplo, nosotros tenemos 1,00 m de zuncho antifrost y en un metro 1,00 m de grava y en el otro lado 0,20 cm de grava. Depende del suelo... eso lo decide el constructor de excavaciones según su experiencia.
 

ypg

26.11.2023 23:02:57
  • #5

Así empieza la publicación! Se aplica la recomendación del informe del suelo.
 

WilderSueden

27.11.2023 08:23:43
  • #6

También sirven el fieltro antihielo o la pantalla contra heladas. Todos tienen sus ventajas y desventajas. Un grueso colchón de grava es adecuado, por ejemplo, cuando el suelo en la parte superior no es particularmente resistente. Una pantalla contra heladas (el aislamiento sobrepasa la losa de cimentación) se puede implementar con poco esfuerzo, pero tiene la desventaja de que el agua se infiltra mal debido al saliente del aislamiento.
Por lo general, el perito del suelo propondrá la solución más adecuada.
 

Temas similares
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
15.01.2013Informe de estudio del suelo para construcción de casas10
24.07.2014Informe de estudio del suelo, relleno - ¿costos adicionales?11
15.08.2016El ingeniero civil contradice al ingeniero estructural27
10.08.2016Informe del suelo - limoso y relleno artificial11
20.08.2016Placa base vs cimiento corrido15
24.03.2018Compactar capa de grava de aproximadamente 25 cm - experiencias11
04.07.2019Puesta a tierra de cimentación (falda anticongelante) mal ejecutada15
09.02.2019Losas de suelo con cimientos de tira y faldón anticongelante23
18.07.2019¿Debe el aislamiento bajo la losa del suelo llegar hasta el encofrado?14
28.10.2019Placa base - armadura visible desde el lateral15
04.12.2019Delantal contra la escarcha - ventajas y desventajas12
12.03.2020Inicio de la construcción de la casa / Se está colocando la losa de cimentación / Consejos13
17.10.2020La losa base se fundió demasiado grande - ahora se ha recortado - ¿está bien?48
05.12.2022Delantal de escarcha vs. cojín de fundación13
24.04.2022Comparación de la descripción del trabajo de construcción respecto a la losa de cimentación17
17.01.2023Sellado de la transición entre la losa de suelo y la pared al terreno15
02.01.2023Ampliación de vivienda unifamiliar estilo bungalow con techo a cuatro aguas de 30 grados18
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37
31.07.2023¿Es necesario un estudio del suelo cuando se cuenta con un informe geotécnico?17

Oben