Búsqueda de la causa del cortocircuito durante la lluvia

  • Erstellt am 26.12.2023 11:27:08

a.eloumrany

26.12.2023 11:27:08
  • #1
Hola, cada vez que llueve, salta el interruptor diferencial. Eso significa que también dejan de funcionar la puerta del garaje, la puerta y la lavadora. Los últimos problemas sólo se pueden "arreglar" si se cambia el fusible de la iluminación exterior. Ahora bien, tenemos numerosas luces exteriores. ¿Hay algún truco para delimitar el problema de manera que no sea necesario desenterrar las conexiones de cada lámpara individualmente, como dice el electricista, sino que se pueda proceder de forma más dirigida? Gracias a todos.
 

chand1986

26.12.2023 11:50:55
  • #2
¿Las lámparas de la iluminación exterior tienen solo conexiones fijas o también enchufes? ¿Tienen algunas iluminaciones exteriores circuitos de protección propios?

Con lluvia, iría paso a paso desconectando primero todo lo que se pueda desconectar SIN excavar y ver si en un determinado circuito entonces desaparece el fallo.

Búsqueda de solución de lo sencillo a lo difícil, no al revés.
 

Malunga

26.12.2023 13:09:21
  • #3
Lluvia->Corrosión/valor de resistencia->Tierra/humedad… Huele mucho a lámparas en el exterior. El interruptor diferencial supervisa L y N. Si las lámparas exteriores están conectadas por separado, puedes limitar mediante el conductor neutro desconectándolo en la regleta hacia dónde fluye la corriente de fallo. Atención: ¡Trabajar con electricidad es y sigue siendo peligroso para la vida! Si el profesional ya sospecha de una lámpara exterior defectuosa, no haría experimentos. Quitar la fuente de luz y ver cuándo mejora.
 

Fuchur

26.12.2023 22:02:30
  • #4
Para los valientes: Regar individualmente las luces con la regadera hasta que llegue el FI.

Suena mucho a aislamiento dañado en el terreno.
 

schubert79

27.12.2023 06:53:59
  • #5
Exactamente lo mismo tuvimos nosotros también. También intentamos delimitar el tema mediante un proceso de exclusión. Sin éxito. Conclusión: no más iluminación exterior cuando llueve. Por casualidad, después de 2 años, se buscó un daño en un cable de la [Bayernwerk AG] cerca de nuestra calle en un cable subterráneo bajo la calle. Para no hacer largo el cuento, con un dispositivo así un electricista encontró el daño en nuestra casa. Estaba justo debajo del pavimento de la entrada al patio. El cable subterráneo estaba dañado. Probablemente ya estaba dañado en el momento de la instalación o por la carga de los autos durante años.
 

rick2018

27.12.2023 07:43:28
  • #6
A menudo también se ha "ahogado" una lámpara. También intentaría encontrar el punto problemático con una regadera. Lo mejor es sellar todo en el exterior con Aquasit o algo similar. Es reversible y se está tranquilo. Por supuesto, solo después de una prueba exitosa.
 

Temas similares
18.11.2015Instalar lámparas11
26.10.2016Lámparas, focos y planes de iluminación26
18.11.2016Factura del electricista después de 2,5 años - ¿Cuáles son mis derechos?18
12.05.2017¿Es legal el pago por adelantado a un electricista?23
20.02.2018Recomendación de caja empotrada para lámpara corta en techo de hormigón12
01.08.2019Problemas con el electricista / rango de tolerancia?!42
29.01.2019Colgar lámparas - estimación de costo del electricista17
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
23.03.2020Derecho de construcción: El electricista se niega a continuar78
08.04.2020¿Cuántas lámparas hay en el pasillo de 7 metros de largo?13
26.09.2020Lámparas para todo el apartamento - Se solicitan consejos26
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
12.01.2022¿Es necesario un recargo para lámparas de alta calidad?21
18.11.2022¿Qué lámparas inteligentes son compatibles con Matter?40
09.07.2023Estimación de costos del electricista - Nueva instalación22
12.09.2024¿Qué taladro se usa para el techo para colgar lámparas?31

Oben