¡Buenas noches queridos profesionales de la construcción de viviendas!
Actualmente estamos planificando la construcción de la casa con una empresa constructora (proveedor de casas prefabricadas), el inicio de la obra será en 2024. La planificación de ejecución aún está abierta. Hasta ahora no hemos recibido una declaración clara de la empresa constructora sobre el diseño de la calefacción por suelo radiante. Se habló de una temperatura de impulsión de "aproximadamente 35°". En la descripción del alcance de la construcción solo se indica que la calefacción se ejecutará según las aRdT. Por supuesto, queremos un diseño lo más eficiente posible de la calefacción por suelo radiante. Esperamos que la empresa constructora esté dispuesta a dialogar y que se pueda llegar fácilmente a un acuerdo sobre un diseño. Sin embargo, nos gustaría saber a qué tenemos derecho y en qué aspectos dependemos de la disposición de la empresa constructora.
Actualmente estamos planificando la construcción de la casa con una empresa constructora (proveedor de casas prefabricadas), el inicio de la obra será en 2024. La planificación de ejecución aún está abierta. Hasta ahora no hemos recibido una declaración clara de la empresa constructora sobre el diseño de la calefacción por suelo radiante. Se habló de una temperatura de impulsión de "aproximadamente 35°". En la descripción del alcance de la construcción solo se indica que la calefacción se ejecutará según las aRdT. Por supuesto, queremos un diseño lo más eficiente posible de la calefacción por suelo radiante. Esperamos que la empresa constructora esté dispuesta a dialogar y que se pueda llegar fácilmente a un acuerdo sobre un diseño. Sin embargo, nos gustaría saber a qué tenemos derecho y en qué aspectos dependemos de la disposición de la empresa constructora.
[*]¿Qué libertad tiene la empresa constructora para fijar la temperatura de impulsión? Hemos leído que la norma DIN EN 1264 establece una temperatura máxima de impulsión de 35° y un diferencial mínimo de 5 K. ¿Es eso correcto y es esta DIN una aRdT o de otro modo vinculante para la empresa constructora?
Por supuesto, preferiríamos un valor aún más bajo. No hemos encontrado otras especificaciones DIN sobre la temperatura de impulsión. ¿Existe algo más?
[*]Nos gustaría participar tempranamente en la planificación / cálculo de la carga térmica. Según lo que hemos leído, existe un derecho a recibir del constructor el cálculo de la carga térmica por habitación según el § 650n. ¿Lo hemos entendido bien?
[*]La DIN EN 12831 prevé la determinación de las temperaturas interiores según la norma o según acuerdo (Formulario V). ¿Puede la empresa constructora determinar las temperaturas simplemente conforme a la norma o debe preguntar al promotor si se desean temperaturas individuales?
[*]Si lo hemos entendido bien, el promotor podría exigir el diseño deseado de la calefacción por suelo radiante según el § 650b del Código de Construcción. La empresa constructora podría entonces facturar los costos adicionales. ¿Correcto?