Aislamiento entre vigas - bajo vigas = ¿doble lámina de barrera de vapor?

  • Erstellt am 19.12.2015 10:31:25

Grym

19.12.2015 10:31:25
  • #1
En una construcción con aislamiento entre vigas de 220-240 mm y aislamiento debajo de las vigas de 40-60 mm, normalmente se coloca la barrera de vapor entre estas dos capas de aislamiento, pero ¿por qué es así? Entiendo que no se puede prescindir de ella, pero ¿por qué no se coloca una barrera de vapor adicional en el lado de la habitación?

Variante habitual:
1) Techo
2) Lámina de baja permeabilidad
3) Vigas + aislamiento entre vigas
4) Barrera de vapor
5) Estructura secundaria + aislamiento
6) Placa de yeso laminado

¿Por qué no?
1) Techo
2) Lámina de baja permeabilidad
3) Vigas + aislamiento entre vigas
4) Barrera de vapor
5) Estructura secundaria + aislamiento
6) Barrera de vapor
7) Placa de yeso laminado
 

wpic

19.12.2015 12:14:20
  • #2
Las barreras de vapor/impermeabilizantes al vapor son un mal necesario desde el punto de vista físico de la construcción, que se debe al estándar hermético moderno. Es aconsejable restringirlas al mínimo, especialmente cuando la DB/DSp es un producto de lámina cuya resistencia al envejecimiento y robustez durante el procesamiento en la obra no están realmente garantizadas. La función de la DB/DSp debería ser asumida por materiales de construcción más adecuados con un valor sd correspondiente, en el techo clásicamente la placa OSB con juntas y uniones pegadas a los componentes adyacentes, en el interior/la placa DWD en el exterior como placa de cubierta inferior.

La desventaja de las láminas es que nunca pueden ser procesadas con un 100% de hermeticidad (uniones defectuosas/daños/faltas de pegado). El aire interior caliente y húmedo penetra por convección/presión de vapor en la construcción, condensa en los puntos fríos y puede, en verano, en la fase de difusión inversa, volver a secarse hacia el interior. En este proceso las láminas lo impiden. También evitan el secado por capilaridad, que es mucho más eficaz, pero requiere materiales de construcción capilarmente activos. La lana mineral, por ejemplo, no lo es.

Conclusión: Tanto DB/DSp como sea necesario y tan poco como sea posible. Una construcción ventilada por el exterior es siempre mucho más ventajosa que una hermética al vapor que debe ser cerrada por el interior. La estructura total debe estar calculada según los valores sd ("más hermética por dentro que por fuera"). La elección de los materiales no debería ser dejada a la empresa ejecutora o debe ser demostrada por esta de manera físicamente coherente.

Yo también daría en todo caso preferencia a la placa DWD por fuera frente a la película de cubierta inferior/subcubierta.
 

Sebastian79

19.12.2015 17:32:00
  • #3
Ahora no le has respondido realmente a tu pregunta, sino que has presentado tu opinión sobre las diapositivas.

Está más bien en contraste con muchas otras opiniones...

Grym, tienes que mirar en el calculador de valor U - no se forma condensación crítica con los espesores bajos de aislamiento, sobre todo porque detrás de eso está la verdadera aislación entre cerchas.

He renunciado a ello porque es mucho trabajo, poco efecto y además ya tengo un aislamiento sobre las cerchas.
 

One00

21.12.2015 18:21:42
  • #4
Para simplificar: si se instalan dos barreras de vapor, se crea un efecto bolsa de plástico. Si entra humedad allí (y eso lamentablemente no se puede garantizar al 100% a pesar de toda la precaución), se forma un invernadero en el sentido más literal de la palabra, ya que hacia el "exterior" nada puede evaporarse. Por eso la regla de que hacia afuera siempre debe ser más permeable al vapor.
Por cierto, me pareció muy apropiado el primer comentario, ya que explica de manera significativa que dos barreras de vapor simplemente son demasiado de lo bueno.
 

Grym

21.12.2015 19:13:34
  • #5
¿Pero una construcción completamente abierta a la difusión sería mejor? ¿Se logra con ello un valor U de 0,14? Este es el requisito para Kfw55 según los valores de referencia o también, tras un cálculo preciso, un buen valor para alcanzar justo KFW55. Los materiales aislantes que hacen innecesaria una barrera de vapor suelen tener, por desgracia, valores peores y la estructura del techo ya es "masiva" con 280-300 mm de aislamiento de lana mineral WLG032.
 

One00

21.12.2015 23:23:56
  • #6
¿Por qué "completamente permeable al vapor"? Una barrera de vapor es suficiente, dos fallan en su función. Solo tanta barrera de vapor como sea necesaria, no tanta como sea posible (por ejemplo, barrera de vapor total). Por cierto, también existen láminas parcialmente permeables al vapor o unilaterales "abiertas", que permiten que la humedad que haya pasado detrás de la lámina escape de nuevo hacia el interior de la habitación.
 

Temas similares
12.12.2019Casa maciza: ¿Qué piedra / ladrillo?23
14.06.2011Construcción nueva: ¿Qué aislamiento es adecuado?14
04.12.2013Necesito un consejo sobre el costo de la calefacción31
27.04.2014No se alcanza KFW 70, valores de referencia para calefacción de gas de condensación23
26.10.2014Casa larga de una planta, en un terreno largo y estrecho13
07.04.2015Construcción de la pared de una casa de campo25
23.10.2016Aislamiento térmico, Reglamento de ahorro energético, KFW 70 / 55 / 40 - Sus experiencias31
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
30.03.2016El asesor energético recomienda KFW 55 - ¿Recomendado con construcción masiva?21
20.09.2025Rincón de charla de fotos de casas - ¡Muestra las fotos de tu casa!11893
13.03.2016¿Cómo pasar de KfW55 a KfW40+?23
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
08.06.2016Resumen de nuestros costos de construcción - También puede ser "económico"92
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
02.09.2018Casa prefabricada de los años 70: ¿solo 13 cm de grosor de pared?!14
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
27.02.2020¿La barrera de vapor en el techo es permeable al vapor? ¿Sí? ¡No!16
19.05.2021Subestructura de fachada con listones romboides sin aislamiento19
02.11.2020¿Es necesaria la placa de fibra de madera bajo el techo?12

Oben