Hola a todos,

hemos aislado la inclinación del techo (24 cm de grosor) y el techo del piso (12 cm de grosor) con lana de roca por cuenta propia. También hemos instalado la barrera de vapor nosotros mismos.

Ahora el aislamiento en el techo del piso está abierto hacia arriba, es decir, hacia el ático transitable, por los lados. Hay una ranura de aproximadamente 5 cm.
Actualmente el ático solo se utiliza como área de almacenamiento y el suelo está hecho de placas de EPS (con ranura y lengüeta).

También vean las fotos. La barrera de vapor de la inclinación del techo se ha conectado a las cerchas centrales del techo. La lámina = Neovap 20 de Dörken (valor Sd de aproximadamente 20 m).

Ahora la pregunta: ¿Puede quedarse así o debemos cerrar la ranura con lámina?
Aislamos todo en abril, después de que la humedad del revestimiento interior y del suelo ya haya salido de la casa. El aislamiento está completamente seco.

Por cierto, según la regulación de ahorro de energía solo hubiéramos tenido que aislar la inclinación del techo. El techo del piso lo añadimos como aislamiento adicional (protección contra el frío y el calor) así como protección contra el ruido.

Muchas gracias por adelantado.

Un saludo
ready



 

Lumpi_LE

01.08.2017 09:30:11
  • #2
El spalt mejora definitivamente el problema que os habéis creado aquí... Tenéis un desván que será claramente más frío que el espacio habitable. Pero, según entiendo, entre las dos superficies no hay ninguna barrera de vapor. En las placas de fibra de madera se producirá condensación y la estructura del techo se irá pudriendo poco a poco, ya que lo habéis sellado todo herméticamente por encima.

Colocad un termómetro arriba en invierno; si la temperatura cae por debajo de unos 16°, deberéis plantearos cómo ventilar y calentar el desván.
 

readytorumble

01.08.2017 10:35:11
  • #3
Hola Lumpi_LE,

gracias por tu ayuda.
Hay una barrera de vapor entre la planta superior y el ático. Esta es absolutamente hermética al aire hacia abajo (conectada en el muro piñón sobre el enlucido del muro exterior hasta las esquinas de la habitación también sobre el enlucido del muro interior).

Además, en el ático hemos instalado una barrera de vapor en la cumbrera media hasta el alero. Y justo entre las dos barreras de vapor hay una ranura desde arriba (ver fotos).
La habitación calefaccionada (planta superior) está completamente separada del ático sin calefacción por la barrera de vapor. Solo en el ático sin calefacción es donde el aislamiento es visible.
Perdón por la mala descripción, no es nada fácil ;-)

Por cierto, la membrana bajo la teja es completamente permeable al vapor (DELTA max Plus con valor SD 0,15)
 

Lumpi_LE

01.08.2017 10:38:19
  • #4
entonces no debería haber problemas allí.
 

Joedreck

01.08.2017 10:44:47
  • #5
No hay absolutamente ningún problema si lo he entendido bien. Incluso separaría un par de centímetros más las placas instaladas arriba, para que, en caso de una lámina defectuosa, la humedad en la lana pueda salir hacia arriba.
 

Knallkörper

01.08.2017 11:54:58
  • #6
La ranura crea más bien seguridad adicional. Hubiera sido mejor utilizar un material permeable al vapor para el revestimiento del suelo / el desván. Si entiendo bien la construcción, la barrera de vapor en el desván también podría haberse omitido. Supongo que tienen una escalera de inserción para el suelo hermética al aire.
 

Temas similares
14.01.2013Aislamiento / Barrera de vapor techo del último piso / Viga de collar, techo abierto14
21.08.2014Aislamiento en techo de concreto del piso superior / techo por cuenta propia - ¿barrera de vapor?10
09.10.2014Aislar el ático / placas OSB11
12.01.2016Dispositivo de medición para placas OSB del ático15
20.05.2016Tableros OSB para el ático "requeridos", ¿aún así con recargo?33
02.10.2016Barrera de vapor vs retardante de vapor21
06.04.2017Techo del piso superior - ¿insular adicionalmente? ¿Qué tiene sentido?11
01.07.2017Construcción de techo - ¿Qué tipo de barrera de vapor?10
14.09.2017Paneles OSB en el techo a dos aguas17
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
06.02.2018La barrera de vapor tiene una posición marrón, el aislamiento está húmedo27
18.03.2024Problema en el ático. Alta humedad - ¿Ventilación residencial controlada?39
12.08.2018Aislar el techo del último piso sin barrera de vapor17
04.09.2019Aislamiento de la caseta de jardín/galpón12
13.04.2020Aislamiento en la caseta de obra, barrera de vapor sí/no?12
14.09.2020Barrera de vapor en el techo - ¿pegar las grapas del engrampador?10
09.03.2021Reforzar el aislamiento de la losa, reducir la entrada de calor al piso superior13
22.07.2022Aislamiento del techo del último piso - ¿qué material?14
30.11.2022Estante para ático - techo inclinado sin muro de rodilla35
09.04.2023Parqué sobre calefacción por suelo radiante sin sótano - flotante con barrera de vapor?15

Oben