Instalación de ventanas de plástico y puerta de aluminio en muros de piedra caliza arenisca

  • Erstellt am 23.08.2015 16:24:57

ronnystritzke

23.08.2015 16:24:57
  • #1
Hola, he pedido para mi ampliación las primeras ventanas de plástico, Alphaline 90 con perfiles Veka y perfiles Winkhaus. Además, una puerta de aluminio. Ahora quiero instalarlas y también sellarlas correctamente. Ya he enlucido las conducciones después de recortar las aberturas. El ancho de la junta es entre 5 y 10 mm por lado.
He leído que existen cintas de sellado y cintas compresibles para esto. ¿Cuál es recomendable y qué se necesita exactamente? ¿Cómo funciona lo de la cinta compresible y la espuma de poliuretano? ¿Qué tipo de espuma debería usarse para esto? Hay una espuma especial para ventanas y puertas. ¿Prefieren alguna marca en particular, por ejemplo Würth o similar?
Como material para el sellado, quiero usarlo también en la casa nueva de piedra KLB.
Saludos cordiales, Ronny
 

blockhauspower

23.08.2015 17:56:22
  • #2
Hacia el exterior se debería utilizar una cinta Kompriband impermeable. No usaría espuma, ya que puede hundirse y romperse; más bien rellenar las juntas con aislamiento mineral. Es importante la conexión hermética al aire en el interior entre el marco de la ventana y el muro con cinta Airstopp. Esta luego se puede cubrir con yeso.

Saludos
 

ronnystritzke

23.08.2015 18:02:05
  • #3
Entonces no más espuma, solo poner la cinta por fuera, y luego atornillar la ventana con tornillos para mampostería, poner aislamiento entre medio y luego sellar por dentro con la cinta hacia el muro.... ¿Qué ancho de la cinta compribanda se usa, o sea, la anchura de la junta está clara, pero el grosor, hay varios grosores, la ventana tiene 90 mm de ancho...

saludos Ronny
 

blockhauspower

23.08.2015 18:07:07
  • #4
El ancho es bastante irrelevante, lo importante es que se expanda lo suficiente, así que depende de cuánto esté fuera de plomo la jambre [Laibung].
 

Temas similares
10.07.2011Construcción de paredes y aislamiento para casa Kfw 70, ¿está bien?19
08.11.2012Aislamiento de los años 70 comparado con hoy, aislamiento moderno, costos de calefacción26
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
25.07.2017Rohbauer ha desplazado las ventanas 10 cm39
28.11.2017Cada palabra penetra a través de las ventanas. ¿También les pasa a ustedes?21
05.04.2018¿Es normal que haya espuma de PU entre la cinta de sellado y la ventana o no?12
15.02.2019¿Qué tan aislantes al sonido son las ventanas?15
05.01.2020Ventana - Instalación / Aislamiento / Sellado / Ejecución16
05.01.2021Montaje de ventanas - cinta de sellado defectuosa o esperar?20
20.01.2021La humedad se filtra a través de las ventanas que van del suelo al techo en la nueva construcción34
09.03.2021Reforzar el aislamiento de la losa, reducir la entrada de calor al piso superior13
14.04.2021Aislar pared inclinada / vacío antes o después del aislamiento20
10.10.2021Aislamiento de techo, techo a cuatro aguas, nueva construcción, KfW 4020
26.01.2022Protección contra caídas para ventanas de suelo a techo WDVS11
05.03.2022¿Aislamiento adicional del techo del piso superior con un ático cálido: útil/necesario?10
22.08.2022¿Es útil el aislamiento con ladrillos Poroton?19
25.07.2024Hacer un plan para el aislamiento de edificios antiguos - ¿Cómo proceder?162
10.03.2023Altura de la ventana / Caja de persiana veneciana10

Oben